      方舱医院主要收治无症状感染者和轻症患者。主要是隔离观察和随访病情是否发生变化,积极开展中医药干预,调整提高收治者身体机能。必要时及时转送定点医院。据悉,上海本次疫情中,已陆续将一些大型公共设施改建为方舱医院,如国家会展中心改建后可以提供4万余张床位。

image.png

本要则所称的方舱医院,是指利用既有建筑临时改建用于集中收治新冠肺炎确诊轻症患者的医疗场所。

一、【选址】用于改建方舱医院的既有建筑耐火等级不应低于二级,距离易燃易爆场所不应小于50m,建筑消防设施应完好有效。方舱医院不宜设置在地下或半地下室内。

二、【责任落实】地方政府在立项建设方舱医院时,应明确建设、设计、施工、使用、运行保障团队和相关监管部门的消防安全责任。住建部门负责设计、施工、竣工验收阶段的消防安全监管,卫健部门负责运行使用阶段的消防安全管理,使用和运行保障团队负责落实消防安全措施,消防救援部门负责消防安全检查指导和灭火救援准备。

三、【布局】建筑内应按防火分区设置病区,病区内护理单元(小舱)宜按井字型布局,主疏散通道宽度不宜小于3m,最长疏散距离不宜大于30m。建筑周边应保障消防车通道和操作场地。

四、【分隔材料】隔断宜采用难燃或不燃材料制作,严禁使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫、海绵等易燃材料夹芯板。

五、【电气线路】电气线路应分类穿管(线槽)敷设,具备条件的可增设电气火灾监控装置。电热毯功率不应超过80W,床头的电源插座只限用于手机充电和床头照明。严禁超负荷用电。

六、【安全疏散】安全出口和疏散通道应保持畅通并设置明显标志,宜根据床位布置,在疏散通道地面、墙面(隔断)增设疏散指示标志,并张贴疏散引导示意图。紧急情况下,应确保患者可以就近使用医务人员通道疏散逃生。

七、【消防设施】每10张床位宜配置不少于4具3L水基型灭火器或2具4kg干粉灭火器,并视情况配备过滤式消防自救呼吸器和强光手电筒。位置较远的室内消火栓,应预先铺设水带靠近病区。

八、【禁火和危险品管理】禁止带入火种和使用明火,禁止吸烟。医用酒精、强氧化剂等易燃易爆危险品应限量存放在病区外的单独场所(房间)。储存医用氧气的供氧设备应远离热源、火源和易燃易爆源。

九、【宣传教育培训】入院须知应有消防安全提示。应通过海报、广播、视频、微信群等多种手段开展消防安全宣传教育。应加强对医护、安保、保洁、患者等人员的针对性消防安全培训,确保“小火会用灭火器,大火会用消火栓”,会报警、会疏散。应制定灭火和应急疏散预案,明确紧急疏散避难点,视情况组织演练。

十、【巡查检查】运行保障团队应每2小时进行一次消防安全巡查检查,并充分利用视频监控系统实时掌握内部情况。落实消防控制室值班值守。明确微型消防站的专(兼)职队员及职责,配备灭火和通讯器材。


来源:应急管理部消防救援局




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特致珈物联:智慧消防云平台及智慧消防设备介绍

一、什么是智慧消防? 智慧消防就是指运用物联网、大数据、区块链、云计算及AI人工智能等技术手段,将消防设施、社会化消防监督管理、灭火救援等各位要素,通过物联网信息传感与通讯等技术有机链接,实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集,传递和处理,全面促进与提高消防监督与管理水平,增强灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力,提升消防管理智能化、社会化水平,满足火灾防控自动化、灭火救援指挥可视化、日常执法工作系统化的实际需求,实现智慧防控、智慧作战、智慧管理,最大限度做到早预判、早发现、早除患、早扑救,打造从城市到家庭的防火墙。智慧消防作为智慧城市安全领域的重要组成部分,已经逐渐由市场行为转变为政府力挺的城市发展模式,成为各地政府为民服务工作的一项