来源:给排水视界
如有侵权,请联系删除
《建筑给水排水与节能通用规范》(以下简称《通用规范》)为国家标准,编号GB55020-2021,自2022年4月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,即全篇强条规范,规范中的全部条文必须严格执行。
《通用规范》条文共 173 条,其中来自现有规范强条的有 97 条,参考国外法规标准后确定的为 18 条,通过对现行法规、政策研究以及市场监管分析确定后的有 58 条,《通用规范》第 3.3.5 条属于对现行法律、政策研究及市场监管分析后确定的强条条文。
3.3.5 生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。
此条款的条文说明指出,“泵房的监控措施包括安全防护和设施数据的监控措施,设施数据监控措施应对水池水位、水泵启停或故障、水池水质等设施的运行状态进行远程实施监控,及时了解泵房内设施动态,发现设备故障、认为破坏等不利情况及早报警、处理。”因此对于此条的理解应包括以下几方面:
1. 生活饮用水水箱间、给水泵房应设入侵报警系统和安全防范系统。
现行《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019 第 14 章《安全技术防范系统》的规定,安全防范的设置包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统等内容,具体措施: 生活饮用水水箱间、给水泵房配备门禁、摄像等安防设施,门禁可采用密码、指纹等身份识别安全技术,并设入侵报警装置以保障泵房安全 。
2. 应对饮用水的水池、水箱水位进行监控。
对水池、水箱水位的监控要求来自《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019 第 3.8.6.4 )非强条的规定,“当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位 自动控制水泵开、停的装置 ;当一组水泵供给多个水箱进水时,在各个水箱进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制。”
另外,在《通用规范》第 3.4.6 条从节能的角度对 水池、水箱水位控制和溢流控制 也提出了基本要求,“生活给水水池(箱)应设置水位控制和溢流报警装置”,为避免自动水位控制阀失灵、水池(箱)溢水造成水资源浪费,要求贮水构筑物应设置水位监视、报警和控制仪器和设备。对于水池、水箱溢水可能造成水淹和财产损失事故的场所,还应设置应急自动关闭进水阀,以达到报警联动、自动关闭进水阀门的目的。自动关闭进水阀可采用电磁阀或电动阀。
3. 应对给水泵房的水泵状态进行监控。
对于给水泵房内水泵的启停、故障状态的在线监控的要求,在现行《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019 生活便利章节控制项 6.1.5 条就有规定,即“ 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能 ”。通过完善和落实建筑设备管理系统的自动监控管理功能,实现对主要设备的有效监控,确保建筑物的高效运营管理。绿色建筑条文说明提出,当公共建筑的面积不大于 2 万㎡或住宅建筑面积不大于 10 万㎡时,可不设建筑设备自动监控系统。
《通用规范》对绿色建筑控制项的要求进一步加强,不再按建筑规模确定给水泵房是否需要设置设备自动监控系统,强条规定,只要存在给水水泵,就应设置水泵启停、水泵故障等运行状态监控系统。
4. 应设置饮用水水质在线监测系统。
在现行《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019 第 6.2.8.3 )款提出,“设置水质在线监测系统,监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标,记录并保存水质监测结果,且能随时供用户查询,得 2 分”。此条属于绿色建筑“生活便利”章节得分项,本次将绿色建筑得分项的部分内容升级为强条。
设置具有报警记录功能的水质监测系统,可随时掌握生活饮用水的水质情况,及时发现水质异常变化并采取有效措施。
水质监测指标内容建议参考《绿色建筑评价标准》提出的监测指标以及《室外给水设计标准》 GB50013-2018 第 12.2.4 条“配水管网在线检测的范围……检测项目至少包括余氯、浊度,并可根据需要检测 PH 值、电导率等”确定,即生活饮用水可选择对余氯、 PH 、浊度和电导率等指标进行在线监测。
结论:执行此条应包括以下4个方面:
1. 生活饮用水水箱间、给水泵房应设入侵报警、视频监控和出入口控制等安全防范系统。
2. 应对饮用水水池液位进行监控。
3. 应对给水泵房内的水泵状态进行监控。
4. 应设饮用水水质监测系统。
0人已收藏
0人已打赏
免费7人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
疫情之下的污水处理我国当前本土聚集性疫情呈现出点多、面广、频发的特点,疫情防控形势严峻复杂,疫情防控难度加大。水是传播病毒的重要媒介,感染者排泄物中含有大量的病毒,携带病毒的排泄物通过市政管网排入污水处理厂,在污水中继续保持一定时间的感染能力。因此全国,尤其是吉林,上海,山东、江苏等存在中高风险地区需要密切关注污水处理厂(站)的水量的变化,及时采取对应的处理措施,督促其加强消毒工作,确保出水粪大肠菌群数等各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》和《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗机构污水和城镇污水监管工作的通知》的相关要求,各地有更严格的地方污染物排放标准的,从其规定。防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句学习一下,学习一下。
回复 举报
谢谢楼主
回复 举报