请问高静压 与 低静压 主要区别是什么
请问高静压 与 低静压 主要区别是什么
RT
两种方式对室外机的能力或者对冷媒的变化有什么影响?
发布于
2005-02-15 10:02:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
zht2004
学习了
谢谢
2005-04-13 21:36:13
来自 PC
评论
举报
jue80
第 2 楼
进出工况相同,同等风量的高静压或低静压的末端设备主要是表现在末端设备的风机选择上。
如果末端设备外接风管或送风口有压头要求,末端设备的风机选择压头高一些,即选用高静压的末端设备,其噪音较大,耗电多些。
如果末端设备直接用于室内空间(特别在有噪音控制要求的住宅),选择的末端设备的风机压头保证机外余压为零即可,即选用低静压的末端设备如普通型风机盘管。
这还不如减小回风面积有效
2005-04-10 10:41:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
huozhiniao5fc19
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
15
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备选型
返回版块
2.64 万条内容 · 401 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
谢谢
