等高层,总高18m,长边总44.6m,两边基本都是均重的,应该不存在不均匀沉降吧|?ω?`)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • czcivilczcivil

    可以考虑设抗震缝 

    2022-04-07 11:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳

    沉降差满足规范要求可以不设,一般不超除非2种不同基础形式才有可能超。

    2022-04-06 16:35:06

    回复 举报
    赞同0