土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防用电设施防火封堵措施

消防用电设施防火封堵措施

发布于:2022-04-06 10:23:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


?

一、防火封堵的部位检查

消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电缆竖井、封闭式母线、线槽安装等处时,在下列情况下应采取防火封堵措施:

①穿越不同的防火分区;

②沿竖井垂直敷设穿越楼板;

③管线进出竖井处;

④电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处;

⑤穿越建筑物的外墙处;

⑥至建筑物的人口处,至配电间、控制室的沟道人口处;

⑦电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。


二、防火封堵的检查内容

1.电缆隧道

有人通过的电缆隧道,应在预留洞的上部采用膨胀型防火钢板进行加固;预留的孔洞大时,应采用槽钢或角钢进行加固,将孔洞缩小后方可加装防火封堵条统;防火密封胶直接接触电缆时.封堵材料不得含有腐蚀电缆表皮的化学元素;无机堵料封堵表面光洁、无粉化、硬化、开裂等缺陷;防火涂料表面应光洁、厚度应均匀。

2.电气柜

电气柜孔应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合的防火封堵,先根据需封堵孔洞的大小估算出溶重为160kg/ m3以上的矿棉板使用量,并根据电缆数量裁出适当大小的孔;孔洞底部应铺设厚度为50mm的矿棉板,孔隙口及电缆周围应填塞矿棉,并应采用膨胀型防火密封胶进行密实封堵。固定矿棉板、矿棉板与楼板之间应采用弹性防火密封胶封边,防火封堵系统与电缆之间应采用膨胀型防火密封胶封堵,密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm。

3.无机堵料

① 无机堵料应用于电缆沟、电缆隧道应由室外进人室内处;长距离电缆沟每隔50m处; 电缆穿阻火墙应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火墙。

② 采用无机堵料(防火灰泥、或耐火砖)堆砌,其厚度不应小于200mm(根据产品的性能而定);阻火墙内部的电缆周围必须采用不小于13mm的防火密封胶进行包裹,阻火墙底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑;阻火墙两侧的电缆周围应采用防火密封取进行密实分隔包裹,其两侧厚度应大于阻火墙表层13mm,阻火墙外侧电缆用防火涂料涂制,涂刷长度为1m。

4.电缆竖井

电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统,防火封堵的耐火极限不应低于楼板的耐火极限;封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固,应能承载检修人员的荷载,角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理;封堵垂直段竖井时,在封堵处上方,应使用溶重为160kg/ m3 以上的矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔,防火封堵系统与竖井之间应采膨胀型防火密封胶封边,系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵,密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞的40% 。

5.电缆涂料

防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料,电缆涂料的涂覆位置应在阻火墙两端和电力缆接头两侧的1~2m长区段;使用燃烧等级为非 A 级电缆的隧道(沟).在封堵完成后,孔洞两 侧电缆涂刷防火涂料长度不应小于 1m ,干涂层厚度不应小于 Imm 。使用燃烧等级为非 A 级电缆的竖井,每层均应封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行堵,并应无缝隙。在常温条件下或火灾温度达到200℃时,烟雾渗透应小于1CPF(即28.3185L/ min )。




免责声明:

除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件版权归原作者或机构。







全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 青盏zz
    青盏zz 沙发

    很不错的资料,学习了

    2022-04-08 13:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • 可乐kk
    可乐kk 板凳

    真是棒啊很好的资源

    2022-04-07 13:21:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防行业职业技能鉴定指导中心最新公告(2022年第2号)

为便于广大考生及时了解鉴定考试有关信息,现就有关事项公告如下: 一、受疫情影响,目前全国多地消防鉴定机构按照当地防疫部门要求暂停了考试工作,考生可通过鉴定指导中心官网或查阅当地官网了解有关情况。指导中心将持续督促指导各鉴定机构,随时关注疫情变化,一旦条件允许立即组织开展鉴定考试,并优化鉴定考试流程,增加考试场次和频率,请广大考生予以理解和支持。 二、为进一步提高鉴定承载力,加快考核进度,前期研发的

回帖成功

经验值 +10