钢结构工程
46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
柱子选300×300×16 的钢箱形柱。柱高7.3米,在柱顶有一水平力36.7KN。柱底刚接。 如何求侧移距离,怎么验算柱子所选尺寸是否合格???? 老师让我验算柱子尺寸在水平地震力作用下是否合格(毕业设计里 出现的问题,希望能把计算过程写清,36.7kn是我算的水平地震力)多谢!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
20021792
沙发
谢谢啊
2008-03-23 22:36:23
赞同0
-
zq22-11
板凳
实际工程中不建议采用上述节点:
2008-03-22 11:03:22
赞同0
加载更多回复 举报
一、焊接和螺接很难做到同时受力,即使用高强螺栓也难做到;
二、建议计算时全部的弯矩由焊缝承担,同时焊缝承担50%的剪力,否则你就天天下工地看着吧,那也未必做好。