客户要求17.5kV 650mm宽的柜子需要通过40kA 1s的内部电弧故障试验,
开关柜外形尺寸:
宽度:650mm
深度:1400mm
高度:2200mm
相间距:150mm
额定电压:17.5kV
额定工频耐受电压:38kV
额定雷电冲击耐受电压:95kV
额定电流:1250A
额定短时耐受电流:31.5kA
额定峰值耐受电流:82kA
额定内部电弧等级:IAC A FLR40kA/1s
首次摸底试验发现以下一些问题:
(1)首先,拉铆螺母在巨大的冲击波冲力下会被拉开;
(2)因此电弧容易从盖板、门板的紧固螺栓间的缝隙喷出;
(3)电缆室泄压通道过于狭小,导致泄压不畅,电缆室后盖板承受过大的压力冲开;
(4)SMC绝缘板在柜体内部持续燃烧,需要灭火器灭火,整个柜体报废;
(5)按照IEC62271-200标准要求,内部电弧需要在有距离柜顶600mm的模拟屋顶下进行试验,电弧直接喷出柜顶到模拟屋顶反射回来点燃水平指示器,试验失败。
针对试验失败出现的问题,采取的主要措施有:
(1)加深后盖板,扩大电缆室的泄压通道,电流互感器下移,保证气流释放顺畅;
(2)采用焊接螺母条的方式取代拉铆螺母;
(3)螺栓的间距缩小至150mm;
(4)盖板、门板采用迷宫结构设计,并在盖板、门板与柜体之间贴密封条,采用羊毛毡的做法可以阻止电弧喷出,但羊毛毡过硬,不能保证门板等经常开闭、长期使用后的密封,不能满足IP42防护等级及防水要求,而且不够美观,经过验证采用EMKA的密封条,即可以满足IP42要求,又能耐受电弧试验,而且美观大方,长期使用不会脱落、变形;
(5)使用阻燃型绝缘板,触头盒等选用V0级阻燃材料;
(6)柜顶部设计缓冲隔室,压力释放后先进入缓冲隔室,通过多个柜体共通的隔室迅速降低压力,再由顶部的卸压孔释放出来,火焰温度和气体压力都大幅度减少,不会点燃水平指示器。
额定电压17.5kV开关柜耐内部电弧故障性能的优化设计示意,见下图。
上述设计方案顺利通过内部电弧试验,三个高压隔室电弧试验在一台开关柜上完成,即先做电缆室,然后手车室,最后做母线室,采用阻燃V0级绝缘材料,每个隔室试验电弧快速释放,火焰快速熄灭,隔室间影响很小,每个隔室试验后,可以轻松打开门板,无变形,烧损。
电缆室内部电弧试验后,断路器手车室只有灰尘,无破坏、变形,手车可以轻松抽出
电缆室内部电弧试验后,试验用隔离手车抽出柜体,进行短接
电缆室、手车室内部电弧故障试验后,母线室短接
上述方案用于实际工程项目,成本增加不多,保证工程项目产品的一致性,工程中任何一台开关柜都可以通过内部电弧试验,不会担心抽查试验通不过。也保证了操作者的安全,当发生内部电弧故障时,没有造成任何人员伤害,损失最小。
采用相同设计方案,在800mm宽开关柜成功通过IAC AFLR 50kA/1s内部电弧试验,不用采用门板焊死、内部螺栓锁死等特殊手段通过试验,实现产品可以真正抵抗内部电弧故障。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 399 人订阅
阅读下一篇
变压器投运前为啥要做冲击试验?“冲击”的是啥?小编经常看见这样的报道:“*月*日**时,在********,一阵平缓有序的嗡鸣声悠然响起。随着5次冲击试验的完成,***千伏**变电站成功投运。”小编经常挠头琢磨:为啥要冲击试验?冲击的又是什么呢? 其实,冲击试验并不是一个电力系统专业术语。它一般是确定军用、民用设备在经受外力冲撞或作用时产品的安全性、可靠性和有效性的一种试验方法。而在电气工程中的冲击试验,一般包括操作冲击试验、雷击冲击试验、陡波前冲击试验,目的是考验电气设备的绝缘强度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发