土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器铁芯出现故障怎么办?

变压器铁芯出现故障怎么办?

发布于:2022-04-01 10:25:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

导读

变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件,保证它们的可*运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯的金属软管不锈钢软管接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。

运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。

图片


铁芯正常时需要一点接地的原因

变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。由于电容分布不均,场强各异,如果铁芯的金属软管不锈钢软管不可接地,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油的绝缘强度,所以铁芯必须有一点可接地。


铁芯由硅钢片,金属软管不锈钢软管组成,为减小涡流,片间有一定的绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),由于片间电容极大,在交变电场中可视为通路,因而铁芯中只需一点接地即可将整叠的铁芯叠片电位箝制在地电位。


当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接地时,则接地点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,甚至烧毁铁芯。


变压器铁芯只有一点接地,才是正常接地.即铁芯的金属软管不锈钢软管必须接地,且必须是一点接地。


铁芯故障主要由两个方面原因引起,一是施工工艺不良造成短路,二是由于金属软管不锈钢软管附件和外界因素引起多点接地。



铁芯多点接地类型

(1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉,构成金属软管不锈钢软管多点接地。


(2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成金属软管不锈钢软管多点接地。


(3)铁轭螺杆的衬套过长,与铁轭叠片相碰,构成了新的接地点。


(4)铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。


(5)具有潜油泵装置的大中型变压器,由于潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底部,在电磁力作用下形成桥路,将下铁轭与垫脚或箱底接通,形成金属软管不锈钢软管多点接地。


(6)油浸变压器油箱盖上的温度计座套过长,与上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰,构成新的接地点。


(7)油浸变压器油箱中落入了金属异物,这类金属异物使铁芯叠片和箱体构通,形成接地。


(8)下夹件与铁轭阶梯间的木垫块受潮或表面不清洁,附有较多的油泥,使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接地。


图片


多点接地时出现的异常现象

(1)在铁芯中产生涡流,铁损增加,铁芯的金属软管不锈钢软管局部过热。


(2)多点接地严重时,又较长时间未处理,变压器连续运行将导致油及绕组也过热,使油纸绝缘逐渐老化.会引起铁芯叠片两片绝缘层老化而脱落,将引起更大的铁芯过热,铁芯将烧毁。


(3)较长时间多点接地,使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体,使气体继电器动作。


(4)因铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化。


(5)严重的多点接地会使接地线烧断,使变压器失去了正常的一点接地,后果不堪设想。


(6)多点接地也会引起放电现象。



多点接地故障的检测

铁芯多点接地故障判断方法通常从两方面检测:


(1)进行气相色谱分析.色谱分析中如气体中的甲烷及烯烃组分含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是由于多点接地所致。


色谱分析中当出现乙炔气体时,说明铁芯已出现间歇性多点接地。


(2)测量接地线有无电流.可在变压器铁芯外引接地套管的接地引线上,用钳形表测量引线上是否有电流.变压器铁芯正常接地时,因无电流回路形成.接地线上电流很小,为毫安级(一般小于0.3A).当存在多点接地时,铁芯主磁通周围相当于有短路匝存在,匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少.一般可达几十安培.利用测量接地引线中有无电流,很准确地判断出铁芯有无多点接地故障。



多点接地故障的排除

(1)变压器不能停运时的临时排除方法:


①有外引接地线,如果故障电流较大时,可临时打开地线运行.但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位。


②如果多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,使电流限制在1A以下.滑线电阻的选择,是将正常工作接地线打开测得的电压除以地线上的电流。


③要用色谱分析监视故障点的产气速率。


④通过测量找到确切的故障点后,如果无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,用以较大幅度地减少环流。


(2)彻底检修措施。监测发现变压器存在多点接地故障后,对于可停运的变压器,应及时停运,退出后彻底消除多点接地故障。排除此类故障的方法,根据多点接地类型及原因,应采取相应的检修措施.但也有某些情况,停电吊芯后找不到故障点,为了能确切找到接地点,现场可采用如下方法。


①直流法。将铁芯的金属软管不锈钢软管与夹件的连接片打开,在轭两侧的硅钢片上通入6V的直流,然后用直流电压表依次测量各级硅钢片间的电压,当电压等于零或者表指示反向时,则可认为该处是故障接地点。


②交流法。将变压器低压绕组接入交流电压220~380V,此时铁芯中金属软管不锈钢软管有磁通存在.如果有多点接地故障时,用毫安表测量会出现电流(铁芯和夹件的连接片应打开).用毫安表沿铁轭各级逐点测量,当毫安表中电流为零时,则该处为故障点。


点击下方蓝色字体可享课程免费部分视频



建筑电气设计培训实操培训视频班

瑞特让他还是.png

部分课表内容:


456.png

玩.png


长按识别下方二维码


更多课程优惠与您不见不散

欢迎分享朋友圈,关注更多优质课程上线


老师二维码.png
论坛.png




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北美中压开关设备(二)

3. 北美真空断路器要求 符合北美IEEE C37.04标准的真空断路器有如下特性与IEC/GB标准的断路器不同: 3.1.     自由脱扣机构(Trip free) 如果在断路器施加合闸信号(机械或电气)之前施加并保持了机械跳闸信号,则不允许断路器触头闭合,即使是瞬时闭合也是如此。动触头返回分闸位置并保持在分闸位置,即使持续发出合闸命令,动触头依然保持在分闸位置。该机构可能需要在操作过程中释放弹簧能量。但是,触头的移动不应将断口间隙减小超过10%,也不应减小触头间隙的额定介电承受能力,并且触头应置于完全断开的位置。(需要在电气和机械方面阻止了合闸功能)。

回帖成功

经验值 +10