土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 严重违章,操作票跳项!某电厂双机同时跳闸报告学习

严重违章,操作票跳项!某电厂双机同时跳闸报告学习

发布于:2022-04-01 09:53:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

       一、故障前的运行方式

3月3日,5号机组负荷540MW,AGC运行方式,A、B、C、D、E磨煤机运行,A、B小机运行,5 A辅冷泵运行。6号机组负荷600MW,AGC运行方式,A、B、C、D、E磨煤机运行,A、B小机运行,6B辅冷泵运行。

8时49分,6号机组跳闸,首出原因为“锅炉失去所有燃料”MFT保护动作。

8时51分,5号机组跳闸,首出原因为两台给水泵跳闸,锅炉MFT保护动作。

二、故障处理经过

根据电厂春检计划,于3月3日开展05启备变(5、6号机组公用)检修预试工作。3月2日,外包检修单位某电力检修公司提交了“05启备变、共箱母线、1105开关、1105乙刀闸、CT、避雷器、悬式绝缘子检修预试”外包电气检修工作票(工作票编号:W213DW2017030004),3月3日后夜班,6时00分,运行人员开始执行“110KV#5备高变#05BB由运行转冷备用”操作(操作票编号:DW21330517030004)及“110KV#5备高变#05BB由冷备用转检修”操作(操作票编号:DW21330517030005),操作过程中5号机6KV工作A段备用电源051开关推进机构异常,小车开关摇把无法插入,跳项操作。6时30分左右,通知检修人员检查。8时28分,检修人员办理了“#5机6KV工作A段(51M)备用电源开关051操作机构检查”工作票(工作票编号W213DQ017030009),8时49分23秒,在处理该缺陷时, 051开关合闸,造成5、6号机组相继跳闸。

运行人员立即组织进行事故处理,检查保安段电源正常,UPS、直流系统电源正常,启动主机交流油泵、顶轴油泵运行,开启2、4号机组冷段至高辅母管电动门,接带5、6号机组辅汽系统,调整主机轴封压力正常,两台机组盘车投入正常。

就地检查5号机组6KV配电室内051开关在“合闸”位、未储能状态,6KV工作A、B段母线均无电压,配电室内其余设备外观均无异常。6号机组6KV配电室烟气较大,经通风后发现061开关分支606-1PT间隔内接地线烧损,6号机6KV工作A、B段母线无电压,其余开关及设备外观均正常。

3月4日8时,#05 BB恢复备用, #5、#6机组厂用恢复,报备。

三、故障原因分析

(一)6号机组跳闸原因:

    8时49分23秒,05启备变低压侧051开关合闸后,导致已挂接地线的6号机组6KV工作A段备用电源061开关柜放电,弧光窜至柜顶部母线,造成6号机组6KV工作A段工作电源61开关过流保护动作跳闸,6KV工作A段失电。该母线段接带的A、C、E制粉系统跳闸,锅炉燃烧不稳,失去火检,锅炉失去所有燃料,MFT保护动作,汽轮机跳闸,发电机逆功率保护动作,6KV工作B段失电。

    (二)5号机组跳闸原因:

8时49分23秒,05启备变低压侧051开关合闸后,由于052、061开关间隔已挂接地线,造成5号机组6KV工作A段接地,厂高变到6KV工作A 段工作电源51开关跳闸, 5号机组6KV工作A 段失电,5号机组A前置泵失电跳闸、A小机跳闸,A辅机冷却水泵跳闸。8时51分36 秒,5号机组B小机因真空低跳闸, 8时51分39秒,5号炉锅炉MFT动作,汽机跳闸,发电机逆功率保护动作,6KV工作B段失电。

四、暴露出的问题

1、两票存在的问题

1)运行人员操作票执行不到位,应在051小车开关机构异常无法操作时,停止操作,待缺陷处理结束后再进行051、052、061、062开关转冷备用操作,存在操作票跳项操作,未严格执行操作票管理规定及危险点预控卡中的预控措施。

2)在办理051开关缺陷处理工作票时,安全措施不全面,未拆除已挂接在606-1PT、605-2PT间隔处接地线,工作票安全措施填写、审核把关不严。

3)检修、运行人员风险分析不到位,安全措施考虑不周,措施检查执行不到位,在051开关检修过程中存在可能合闸倒送电的情况下,未拆除606-1PT、605-2PT间隔处的接地线。

2、检修人员对051开关机构动作原理掌握不清楚,处理过程中未考虑051开关存在合闸的风险。

3、#5、6机组6KV小车开关操作机构存在卡涩情况,可靠性不高,在控制电源切电的情况下,处理操作机构缺陷时存在触发机械合闸的隐患。

4、安全、技术技能培训不到位,安全管理存在漏洞。

五、防范措施

1、立即组织生产人员对“两票”管理规定进行全面学习培训,规范操作行为,严格操作流程。

2、加强安全培训,强化人员安全意识。加强安全技术培训,严格落实“两票”各级审批人员的责任,完善“两票”危险点预控和安全措施。

3、加强安全教育,深化落实各级人员安全生产责任。把安全生产管理制度落到实处。进一步强化安全管理,堵塞安全管理漏洞。

4、联合厂家进一步深入排查分析,采取试验、测试等手段查找开关操作机构卡涩的确切原因,并进一步细化此类缺陷处理时的安全措施。

5、组织专业人员继续深入排查 #5、6机组6KV开关可能存在的其他隐患。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 716 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等电位联结的作用是什么?一篇文章给你解答

等电位联结的作用是什么?想必大部分电气初学者都是一知半解的。 等电位联结能有效消除或降低电位差 ,在防范人身电击和电器爆炸火灾等用电安全措施中起重要作用。做好防雷设计必须正确掌握和运用等电位值   的   等电位联结措施。下面本文就给大家详细介绍一下等电位联结的作用,看完文章,希望能给电气初学者们对等电位联结有进一步了解。

回帖成功

经验值 +10