壳管式蒸发器管板胀管后检漏问题
各位大虾,中央空调的蒸发器 管板 穿管后胀管后,有时候会出现铜管壁和管板接触不紧密,出现漏气情况,好像一般不能用水检的,因为水会进去铜管,很难吹干,如果用检漏仪检验,很难精确的确定是哪个管口漏,请问各位大虾,你们在工作中,是怎么样处理这个检漏的难题的,谢谢大家了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gzzhanghai
    gzzhanghai 沙发
    谢谢大虾,实际可能就会这样了, 蒸发器分壳程和管程的,当气体充入壳体后,放蒸发器到水中,当然可以检出泄漏的管口,但是水会进入管程的,里面的铜管是螺纹管的,水进去后,就很难吹干了,里面要充制冷剂的,所以必须保证铜管内没有水份, 麻烦大虾再指教一下.
    2005-02-15 11:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • 疾风乡里963
    一般若是于工厂内制造时,用高压气体灌入蒸发器内部,然后放置于大水槽中,若有铜管壁和管板接触不紧密处就会出现气泡,如此水不会进入铜管内,将接触不紧密处修妥后,再将冷煤灌入蒸发器内,再用检漏仪检验