土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁主受力筋安装质量标准及通病防治

梁主受力筋安装质量标准及通病防治

发布于:2022-03-31 09:17:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
梁主受力筋安装质量标准及通病防治:
1、梁底、面筋间距不符合最小净距要求,或钢筋间距大小不一较混乱,有二排或多排的钢筋排距不合要求(下掉到梁中或上下排靠得太近)。
2、 梁钢筋骨架不顺直,梁主受力钢筋绑扎不到位、梁有效受力截面减小。
3、梁支座负筋在节点处断开,未采用通长钢筋,而以绑扎搭接的方式安装。
4、 主、次梁钢筋位置不正确。
▼梁中间两条钢筋靠在一起,净间距不符合要求
▼梁底二排筋层间距离太大
▼主次梁相交处,次梁钢筋放置在主梁钢筋下面,安装位置不符合要求,这种做法要征得设计同意,具体参见18G901-1。
▼梁主受力筋偏位、安装不到位,导致梁的有效受力截面变小,削弱了梁的承载力。
▼梁钢筋安装不到位,偏位严重,也导致梁的有效截面积减少
▼梁支座负筋在节点处断开、采取绑扎搭接方式,不符合要求
▼未经设计同意,次梁钢筋错放在主梁面筋下,节点两侧主梁未附加箍筋未按要求增加,节点区域主梁箍筋未正常配置
▼梁钢筋在节点内间距不符合要求设计,钢筋位置不符合要求
防治措施:
1、 在钢筋绑扎前应核对受力钢筋,以免下料错误或安装错误。
2、 在梁柱或梁墙节点部位,要合理调整钢筋位置,以免梁钢筋与墙柱钢筋相碰导致钢筋不能正确就位。
3、 梁板钢筋安装时,应先放置主梁钢筋,待主梁钢筋骨架绑扎好后再放置次梁钢筋并放置在主梁钢筋之上。
梁的二排或多排受力钢筋在绑扎的时候应用短钢筋头隔开每层钢筋,并绑扎牢固。梁内上下两排钢筋其净距离符合规范要求。
参考规范:16G101-1P62
梁主受力钢筋安装到位、层间间距合理、绑扎牢固,符合要求;16G101-1P62。
▼次梁钢筋放置在主梁钢筋之上,一般设计的常规做法,符合要求,18G901-1,相关图集如下。
主次梁钢筋节点钢筋排布

▼主次梁节点,次梁底钢筋放置在主梁钢筋之上
▼主次梁节点,常规做法为次梁面钢筋放置在主梁钢筋之上