一、耐火等级与楼层
商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;
采用四级耐火等级建筑时,应为单层。
营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;
设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。
 
二、商品限制
地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。
 
三、防火分区的划分
1.  采用三级耐火等级或设置在三级耐火等级的建筑内时,每个防火分区面积不应大于1200㎡,有自动灭火系统时不应大于2400㎡。
2.  采用四级耐火等级或设置在四级耐火等级的建筑内时,每个防火分区的面积不应大于600㎡,有自动灭火系统时不应大于1200㎡。
3.  一、二级耐火等级的单多层商店建筑,每个防火分区的面积不应大于2500㎡,有自动灭火系统时不应大于5000㎡。
4.  一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。


四、 楼梯间的设置
1.  多层(含与高层 主体间设有防火墙的裙房)商店应设封闭楼梯间(与敞开外廊直接相通的楼梯间除外)。
2.  建筑高度不大于 32m的二类商店应设封闭楼梯间。
3.  建筑高度大于32m或24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店应设防烟楼梯间。
4.  设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑中的商店,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下商店,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
 
五、 防火分隔
总建筑面积大于20000 ㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。

六、 疏散宽度
每层疏散人数=该层营业厅的建筑面积( )×该层人员密度(人/
每层疏散宽度=该层疏散人数(人)×百人疏散宽度系数(m/100人)
商店营业厅内的人员密度(人/㎡)

对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按上表规定值的30%确定。






全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 青盏zz
    青盏zz 沙发

    真是棒啊很好的资源

    2022-04-08 13:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • 青盏zz
    青盏zz 板凳

    感谢,学习一下。

    2022-03-31 13:09:31

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》7月1日施行!亮点有哪些?

3月29日,广东省十三届人大常委会第四十一次会议表决通过了《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》(下称“《实施办法》”),该《实施办法》自今年7月1日起施行,其中明确禁止在楼梯间等不符合消防安全条件的室内场所停放电动自行车、电动摩托车或为其充电,对拒不改正的单位最多处罚5000元、个人最多处罚1000元。 小区应设置或改造电动车充电场所 省人大常委会法工委有关负责人介绍,目前我省电动自行车保有量超过2000万辆,在2021年全国已发生的9525起电动自行车火灾中,广东占比超过12%。由于户外充电桩不足、充电价格不均等原因,入户充电现象普遍,“人车同屋”的火灾风险高,对此,《实施办法》增加了电动车消防安全管理的内容。

回帖成功

经验值 +10