土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 工业冷水机常见故障及解决方法

工业冷水机常见故障及解决方法

发布于:2022-03-30 17:39:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

 

一、制冷机组吸气压力过低原因及解决方法
1.制冷剂过滤器堵塞。因制冷剂过滤器在机组运行中起重要的过滤作用,如过滤器发生堵塞极易会造成吸气压力过低。
2.膨胀阀安装错误或堵塞。膨胀阀的作用是把高压液态制冷剂节流减压,使之适应制冷负荷的变化,防止压缩机发生液击现象。如膨胀阀安装错误或堵塞,就会出现制冷效果不良,阀后结霜等现象。
3.冷凝器制冷剂出口阀门未完全打开。如阀门未完全打开,制冷机组会产生压力过低的情况。
4.通过蒸发器水量不足。如蒸发器水量不足也会造成制冷量下降,制冷效果不佳情况。
5.系统含油量过多。如系统含油量过多会使吸气压力降低。
制冷机组吸气压力过低原因解决方法
1.制冷剂过滤器堵塞。解决方法是清洗或更换过滤器。
2.膨胀阀安装错误或堵塞。解决方法是更换膨胀阀。
3.冷凝器制冷剂出口阀门未完全打开。解决方法是将阀门完全打开。
4.通过蒸发器水量不足。解决方法是检查水泵、水阀是否正常工作。
5.系统含油量过多。解决方法是排油。
二、工业冷水机不制冷 原因及解决方法
1.缺乏制冷剂。工业冷水机也就是冷水机组运行过程中,流经蒸发器的液态制冷剂不停吸走水中热量并开始蒸发,在经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,变成低温低压制冷剂。简单说制冷剂通过自己热力状态的变化与外界发生能量交换,从而实现制取冷量的目的。故冷水机如缺少制冷剂势必会影响热量吸收,从而造成制冷效率低下。
2.冷凝器有污垢。冷凝器作为冷水机四大件之一,是直接参与制冷的关键部件,冷水机使用的冷却水中含有钙镁离子和酸式碳酸盐,会形成锈垢。而锈垢的产生会直接导致冷凝器换热效果不佳,结垢严重还会堵塞管道,加深换热影响。
3.滑阀位置不合适、吸气过滤器堵塞、运动部件磨损、喷油量不足、吸气截止阀未打开、制冷剂泄露、蒸发器结垢等都会造成制冷能力不足。
解决上述工业冷水机制冷故障
1.补充制冷剂。
2.对冷凝器进行检查、除垢保养。
3.调节滑阀。
4.清理或更换过滤器,转子、轴承磨损进行保养、喷油量不足查找原因并补充油、打开吸气截止阀、查找制冷剂泄漏点、对蒸发器进行检查、除垢保养。
三、高压报警故障原因分析及解决方法
1.冷水机频繁启停
压缩机频繁启停可能是油位过低,导致报警。
解决方法:补充冷冻油,查看压缩机是否有油泄
2.冷水机管路脏堵
冷水机系统管路脏堵会导致冷却水或冷冻油无法正常回到压缩机内,进而出现报警。
解决方法:清洗系统管路,必要情况联系工冷汇进行解决。
3.冷却水流量少或未打开
冷水机冷却水流量少或未打开,会导致压缩机出现频繁加卸载开停动作并报警。
解决方法:打开水阀,如冷却水流量还是低,查看管道是否脏堵。
4.冷媒过多
冷水机冷媒过多会导致排气温度过高,为保护压缩机运转也会出现报警。
解决方法:由专业工程师对冷媒进行处理,不建议用户私自排放。
5.冷凝器散热不良
冷水机冷凝器散热不良也会导致排气压力过高报警。
解决方法:检查并清理冷凝器表面灰尘,清洗冷凝器铜管。
6.膨胀阀开启度过大
冷水机膨胀阀开启度过大,会导致冷媒流量升高过热度降低。
解决方法:适当减少膨胀阀开启度,并停机检查原因后重新开机。也可联系工冷汇获取解决方案。
四、低压报警故障原因分析及解决方法
1.冷媒不足
冷媒不足会导致冷水机出现低压报警,严重不足会导致机组停机保护。
解决方法:对冷水机进行捡漏,如管路接头捡漏,待查明原因后补充冷媒。
2.冷凝器水量过大或积垢
冷水机冷凝器水量过大或积垢会导致水温过低、散热差。
解决方法:减少水量或采用部分循环水,对冷凝器铜管进行清洗。
3.吸排气阀片泄露
冷水机吸排气阀片泄 会导致冷媒气体泄 ,排气量减少、制冷量下降。
解决方法:由专业工程师检查阀片泄 原因并更换阀片。
4.蒸发器结霜
冷水机蒸发器结霜也会导致吸入压力过低。
解决方法:由专业工程师检查结霜原因并进行融霜。
5.蒸发器过滤网脏堵
冷水机蒸发器过滤网脏堵同样会导致吸入压力过低。
解决方法:清洗或视情况更换过滤网。

【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,如有侵权,请联系删除。 
  • 青柠气泡
    青柠气泡 沙发

    好资料,拿走了

    2022-03-31 13:05:31

    回复 举报
    赞同0

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内管道支架施工

索取本课件原件

回帖成功

经验值 +10