土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理怎样应对施工单位在施工过程中的不规范行为?

监理怎样应对施工单位在施工过程中的不规范行为?

发布于:2022-03-30 13:16:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]

按照设计图纸施工、遵循质量验收规范、技术标准和有关法律法规,是监理工作的重要准则,但在施工过程中,由于多种原因,参建各方面偏离准则的不规范行为时有发生,面对复杂情况的出现,有些监理人员往往表现得无所适从,无所作为,导致监理程序混乱,过程控制薄弱,甚至留下质量隐患,严重影响监理工作的效果。

开工报审方面的不规范行为

1、法律法规

《建设工程监理规范》5.2.8条规定,施工许可证获取政府主管部门批准是开工的重要条件之一。《中华人民共和国建筑法》第64条规定,未取得施工许可证擅自施工的,应承担法律责任。

2、不规范行为的表现及成因

1)业主违规开工。业主受经济利益驱动,片面追求工程进度,或因其他原因,施工许可证尚未办妥就匆匆忙忙决定施工。施工单位和监理人员为自身利益考虑,或出于无奈,为阻止业主违规行为。在这分享造价培训内部下载造价信息的方法,百度 “ 贡献造价学会 ” 即可,找信息价没烦恼,急需造价信息又没办法拿到的可以闲下来用。有的虽进行了抵制但制止不力,有的甚至默认开工。

2)监理程序混乱。由于监理人员怕担责任,故意推迟或延误正常的监理工作,对施工阶段材料、工序报审检验不及时见证、签从,造成监理资料失真,施工质量失控。

3、防治及监理措施

1)无施工许可证,总监理工程师不能签发开工报审,在此种情况下,小编也任务不宜签发停工令,因为监理尚未同意开工,何来停工?同时应及时向建筑单位签发监理工程师通知单,明确告诉业主,未取得施工许可证擅自施工的,应承担法律责任。监理人员对上述违规行为如不采取监控措施,应承担连带责任。

20材料检验、施工质量验收则正常进行。因为这些基础工作是监理人员的基本职责,同时有明确的时间要求、不检验、不验收将造成监理人员的失职。

施工组织设计报审中的不规范行为

1、法律法规

施工组织设计是施工方组织、指导施工的纲领性文件、是监理实施细则编制的依据之一。《建设工程监理规范》5.2.3条规定,工程项目开工前,总监应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计,提出审查意见,并经总监审核。签认后报建设单位。《建设工程施工合同》10.1条规定,工程师(即总监)应按专用条款约定时间,对承包人提交的施工组织设计予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。

2、不规范行为的表现及成因

1)验收规范引用不当,施工组织设计内容缺乏针对性措施。施工单位在提交报审的施工组织设计时,常常采用“通用范本”。除了工程概况外,其内容仅罗列了一些专业施工质量验收规范条文。有的出现“张冠李戴”;没有桩基的写有“桩基施工措施”;没有钢结构的出现“钢结构施工注意事项”。有的施工组织设计中引用已废止的旧规范,而监理也签上了“同意此方案”的审批意见。

2)审批程序颠倒。由于监理对规范规定的施工组织设计审批程序不熟悉,有的施工企业内部审批手续不全,监理却已审查通过,有的监理工程师尚未审查,总监已经签认。

3)监理审核超过时限。监理人员审核施工组织设计时,缺乏时间观念。一项工程的施工组织设计,审核往往长达一两个月。在审批过程中,有时仅为一个细节问题多次退回修改,以致影响开工报审。

3、防治及监控措施

1)施工组织设计内容应突出指导性、实用性、要有符合本工程实际的针对性措施。应严格遵守新旧施工规范的有效执行期限。从2003年1月1日起,凡新开工程,均应执行新规范。要及时掌握续后规范修订信息。

2)施工组织设计审批程序应严格按照监理规范执行,坚持先施工企业内部审计后监理才审、先专业监理工程师审后总监才签认的原则。

3)监理审批施工组织设计的期限,应严格执行施工合同专用条款的规定时限。一般工程不宜超过7-10天。总监在审批施工组织设计时,要掌握好原则,只要主要内容完整、内部审批符合规定,就应审查通过。

建筑桩基础施工中的不规范行为

1、法律法规

预制钢筋混凝土方桩在软弱地基中被广泛应用。严格控制桩位偏差和确保桩顶与承台良好连接,是桩基础施工质量的关键。《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002第8.5.2条规定,柱顶嵌入承台长度不宜小于50mm。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第5.1.3条把预制桩桩位的允许偏差列为强制性条文,同时又列入主控项目,对桩基质量验收具有否决权。

2、不规范行为的表现及成因

1)两种桩顶标高混淆。原因是主要设计人员缺乏实践经验,施工图中桩顶与承台连接节点欠强,或表述不清,容易造成误把桩顶结构标高视为沉桩施工中的桩顶标高。

2)破桩方案不周,技术交底不清。施工单位操作人员破桩时未预留嵌入承台高度,而误将桩顶全部凿除。有的破桩方法不妥,如用大锤击打,造成桩顶破碎无法嵌入承台。

3)桩位偏差不按规范要求作全数检查,超偏桩号不经设计、监理认可的方案处理。无处理过程的隐蔽验收记录。

3、防治及监控措施

1)桩基施工前,应认真审核施工图中桩顶顶高,发现问题应通过设计人员纠正。沉桩施工的桩顶顶高,应在桩顶与承台连接点的结构标高基础上,再提高150mm主要考虑将被凿除的桩顶混凝土保护层厚度以及钢筋焊接长度。

2)编制桩基施工监理实施细则时,应把沉桩桩顶标高和破桩预留高度列为控制要点。沉桩施工中,桩顶标高宜高勿低,因为桩顶偏高可通过破桩解决,而偏低处理比较麻烦。破桩前要求对施工作业人员认真进行技术交底,破桩中严禁用大锤夯击,以免桩顶破碎。

3)桩基开挖时,监理人员应做好巡视检查,并认真审核桩位竣工图,重点检查是否有超过桩位偏差允许值的桩号,如有,则应及时签发监理工程师通知单。其补强处理方案应经监理、设计认可。处理和隐蔽验收过程应封闭、完整。

  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    施工许可证获取政府主管部门批准是开工的重要条件之一。《中华人民共和国建筑法》第64条规定,未取得施工许可证擅自施工的,应承担法律责任。

    2022-05-22 18:18:22

    回复 举报
    赞同0

工程监理

返回版块

4.82 万条内容 · 229 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建设单位没有办理施工许可证准备施工,监理要这样做

2018年修改后的办法,减少了监理要求大家都知道,在开工前,建设单位要依据《建筑工程施工许可管理办法》办理施工许可证。今天在一个群里面就提到没有施工许可证的事情,项目监理机构该如何处理?现场总有问题,办法总比问题多先看《办法》的规定。第二条在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称发证机关)申请领取施工许可证。

回帖成功

经验值 +10