图表说总谐波畸变率

发布于:2022-03-30 09:47:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

THD是total harmonic distortion ratio的缩写,即总谐波畸变率,是指定谐波次数以下的各次谐波分量总有效值与基波有效值之比。有的称为谐波总畸变率。


THD分为电压总谐波畸变率THDu和电流总谐波畸变率THDi,其具体要求可以归纳为表1所示。

表1 总谐波畸变率的具体要求

类别
要求 指标

公共电网总谐波畸变率的 兼容水平

长期影响的电压总谐波畸变率THDu
8%
短期影响的电压总谐波畸变率THDu 11%

当设备的单相电流大于75A时,总电流谐波畸变率( 短时工制作的设备除外)

<35%

不间断电源装置(UPS)的输出端谐波电压畸变率和谐波电流畸变率

见表2

有源滤波器

当负载电流不小于滤波器3倍额定输出电流,且负载电流峰值系数(CF)不大于2.5,负载产生的谐波电流在滤波器额定输出电流范围内时,电流总谐波畸变率:

≤5%

建筑物供电系统电源侧公共连接点或 共母线上的谐波相电压限值

见表3

建筑物供电系统电源侧公共连接点或公共母线上公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量方均根值限值

见表4


表2  UPS的输出端谐波电压畸变率和谐波电流畸变率


表3  建筑物供电系统电源侧公共连接点或公共母线上的谐波相电压限值


表4  建筑物供电系统电源侧公共连接点或公共母线上公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量方均根值限值