土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么养老院要设置自动喷水灭火系统 看看这个惨痛案例!

为什么养老院要设置自动喷水灭火系统 看看这个惨痛案例!

发布于:2022-03-30 08:42:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

2018年1月26日韩国密阳世宗医院发生火灾造成死亡人数至少41人,是韩国近十年来死伤最为惨重的火灾事故。住院患者多为高龄或行动不便的患者,且医院 未安装自动喷水灭火系统被视为伤亡惨重的两大原因 经调查, 火面积集中于一楼,其他楼层受损不多。 该医院的建筑面积和容纳人数都 没有达到须强制安装自动喷水灭火系统的标准

根据韩国《消防法》规定,只有楼层超过4层、占地面积超过1000平方米 的建筑 才需要安装自动喷水灭火系统。 不同于拥有100张以上病床的大型综合医院,法律对中小型医院的壁纸等室内装潢材料也没有强制的防火规定。 正因为如此,从 急诊室发生的火灾才迅速点燃了室内装潢材料,散发出有毒气体。 若消防员再晚一步赶往现场,可能会造成更大规模的伤亡。


我国《建筑设计防火设计规范》GB50016-2014(2018年版)对于 年人照料设施 作出了强制安装自动喷水灭火系统的规定。

“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施 。

只要达到老年人照料设施的床位数,不论其面积大小或楼层高度等,均需按要求设置自动喷水灭火系统


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 青春年少
    青春年少 沙发

    所见所闻分享出来大家一起学习,赞。

    2022-03-31 13:15:31

    回复 举报
    赞同0
  • 青盏zz
    青盏zz 板凳

    谢谢分享

    2022-03-31 13:11:31

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一组图带你走进消防工程安装现场

  消防水池、水箱水位显示及报警装置     玻璃幕墙在楼板处的防火封堵措施