发布于:2022-03-29 09:19:29 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
这是一个商场里面的商铺(红圈里面),我认为这个商铺属于袋形走道尽头的房间,我同事认为这个商铺是属于两个安全出口之间的房间。求大神解答。


  • jackyqdht
    jackyqdht 沙发

    这个是按照5.5.17-4关于营业厅的规定设计的,房间内最远点到房间门的距离不超过37.5米,房间门到最近的安全出口的距离不超过12.5米,这一类的大空间没有所谓的位于走道近端还是两个出口之间的区别,无需争论。

    2022-03-29 11:45:29

    回复 举报