这次月考全是知识题,共70道,40道单选+30道多选。考试范围包含给排水三科全部内容。


满分100分,60及以上即为考试合格,考试时间160分钟,第一次月考的及格率为60.45%。


总的来说,这次月考大家考的挺不错


但是,小妖觉得大家不必太在意本次成绩,毕竟是第一次月考,不能代表最终结果。


考得好的同学,再接再厉;考得不理想的同学,根据答案解析归纳出错知识点,查漏补缺。并总结发挥失误的原因,比如:


之前没有认真跟着课程进度

上课都很认真,题目也及时做了,但复习真的不及时

考试时比较浮躁,不检查,好几道多选题都是审题不严谨


等等原因......


月考是促进大家认真复习、加强对重点知识巩固的有效方法,重要的是夯实前段时间的知识之后,大家才能有一个更扎实的基础来进行之后知识的学习。


大家要拿出“考试时什么样,平时就什么样的态度”,一次次地去冲击自己考试的极限发挥!


 
 

小妖

 

跟着小妖一起来看看3月专业知识月考中错误率最高的三道题目


 

68

【多选题,答错率75.5%】 下列关于室外排水管道的说法中,错误的是哪几项?

(点击选项模拟做题)

A、室外消防水管道与污水管道交叉时,消防水管道应避让污水管道

B、哈尔滨某住宅小区,室外排水管道埋深仅考虑冰冻线深度

C、室外排水管道与道路交叉时,应垂直于道路中心线


D、室外排水管道连接处水流转角不能小于90°




点击下方空白处查看解析

选项A,有压管让自流管,故A正确;

选项B,室外排水管道埋深需考虑冰冻线、管材受压等因素,哈尔滨地区冰冻线深度远远超过0.7m,故无需考虑其余因素,仅需考虑冰冻线深度,故B正确;

选项C,《建水标准》4.10.1-3:“管道与道路交叉时,宜垂直于道路中心线;”是“宜”不是“应”,故C错误;

选项D,参《建水标准》4.10.4-1:“当排水管管径小于等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制。”故D错误。

答案选【CD】。


62

【多选题,答错率67.9%】 下列关于生活给水管道布置的说法错误的是哪几项?

(点击选项模拟做题)

A、由市政直接供水的小区的室外给水管网应布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。

B、某小区室外给水管管道外壁距建筑物外墙的距离为1m即可

C、敷设于管井内的给水管道与各种管道之间的净距,不宜小于0.3m

D、深圳市某小区车行道下给水管道埋设深度不宜小于0.7m



点击下方空白处查看解析

选项A,参《建水标准》3.13.15:“由城镇管网直接供水的小区室外给水管网应布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。”故A正确;

选项B,参《建水标准》3.13.16:“管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。”故B错误;

选项C,参《建水标准》3.13.20:“敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热力管道下方,冷冻管和排水管的上方。给水管道与各种管道之间的净距,应满足安装操作的需要,且不宜小于0.3m。”是“管廊内”不是“管井内”,故C错误;

选项D,参《建水标准》3.13.19:“室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。”深圳市无冰冻线,但车行道下“覆土深度”要满足0.7m,并非“埋设深度”,故D错误。

答案选【BCD】。


29

【单选题,答错率67.2%】 下列关于小区设计用水量的说法,正确的是哪一项?

(点击选项模拟做题)

A、居住小区内的公共建筑用水量,应由该设施的管理部门提供用水量计算参数

B、小区管网漏失水量和未预见水量可分别按最高日用水量的8%~12%计

C、别墅用水定额取值时,可超过350L/人·d


D、某室内家庭游泳池的每日补水量均按池水容积3%




点击下方空白处查看解析

选项A,参《建水标准》3.2.10:“居住小区内的公用设施用水量,应由该设施的管理部门提供用水量计算参数”,是“公用设施”不是“公共建筑”,故A错误;

选项B,参《建水标准》3.2.9:“给水管网漏失水量和未预见水量应计算确定,当没有相关资料时漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的8%~12%计。”,故B错误;

选项C,参《建水标准》3.2.1注1:“当地主管部门对住宅生活用水定额有具体规定时,应按当地规定执行”,故C正确;

选项D,参《建水标准》3.10.19注:“游泳池和水上游乐池的最小补充水量应保证一个月内池水全部更新一次”,每日仅补充3%不能满足要求,故D错误。

答案选【C】。


 