大家好,我在做毕设时使用了pkpm建模,但是由于我不太会用,建完发现了很多问题,改了一些之后还剩下最大位移比和层间位移比不能满足,我查百度和贴吧,都是说让我增大柱截面或者梁截面,我改了一下发现还是不行,从昨晚忙到现在根本没有解决,麻烦大家帮我看看是那里出现了问题,模型可能漏洞比较多,还请前辈们指正)17S]ISLOAQN]]E7YO7G59R.pngXCDPISRT~CV_42(@TH`090N.pngmo

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xmen305
    xmen305 沙发

    1、模型输入错误:你这个定义了一个框架结构,但是模型中你将墙体全部输入并设置为了钢筋混凝土剪力墙,计算时水平地震力全部由墙体承担了,变成了一个纯剪力墙的结构。应该删除所有墙体,将填充墙体转换成荷载输入。剪力墙有需要在另行增加。

    2、模型参数有误:混凝土容重应不小于25,实际输入时因考虑抹灰的影响一般输入26~27,你输入了24;因为墙体取消,周期折减系数改为0.7~0.8。

    2022-04-01 15:49:01

    回复 举报
    赞同1
  • jw12345688
    jw12345688 板凳

    可以考虑把剪力墙四周增加,内部的可以剪短

    2022-05-25 14:18:25