土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么情况下需要做静电跨接?

什么情况下需要做静电跨接?

发布于:2022-03-28 14:14:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

静电跨接的作用              
静电跨接用于消除静电,防止静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰或者阀门法兰间连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接,给产生的电荷提供泄放的通道。              
一、什么情况下需要做静电跨接?      
一、《化工企业静电接地设计规程》 (HG/T 20675-1990)      
3.4.4 各种装载易燃、 易爆物品的容器,如桶、瓶等,应放置在导电的地坪上,导电地坪应无绝缘油垢,并与接地线相连。带轮子的小车,其轮子应采用有导电性能的材质制作。计量用的台秤、地衡等应用连接线与接地干线相连接。小型容器应采用电池夹子、跨接线与接地干线相连接。      
 3.4.5 皮带输送机的皮带应尽量选用导电性的材质。当皮带是绝缘性时,皮带的接头不应使用金属材料。皮带罩必须接地,且固定牢固,不得与皮带有碰刮的现象。      

     
二、《石油化工静电接地设计规范》 (SH/T 3097-2017)       
4.1.1 在生产加工、储运过程中,设备、 管道、操作工具及人体等,有可能产生和积聚静电而造成静电危害时,应采取静电接地措施。      
5.1.1 固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。覆土设备一般可不做静电接地。      

     
三、《石油库设计规范》   (GB 50074-2014 )       
14.3.8 甲、乙和丙 A 类液体的汽车罐车或灌桶设施,应设置与罐车或桶跨接的防静电接地装置。
     
14.3.9 易燃和可燃液体装卸码头,应设与船舶跨接的防静电接地装置。      

     
四、《石油化工企业设计防火规范》 (GB 50160-2008)       
9.3.1 对爆炸火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道,均应采取接地措施。      
9.3.2 在聚烯烃树脂处理系统、输送系统和料仓区应设置静电接地系统,不得出现不接地的孤立导体。      
9.3.5 汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。      

     
五、《锅炉房设计规范》  (GB 50041-2008)       
15.2.17 气体和液体燃料管道应有静电接地装置。      

     
六、《泡沫灭火系统设计规范》  (GB 50151-2010)       
3.7.10 对于设置在防爆区内的地上或管沟敷设的干式管道,应采取防静电接地措施。      

     
七、《干粉灭火系统设计规范》 (GB 50347-2004)       
7.0.7 当系统管道设置在有爆炸危险场所时,管道网金属件应设防静电接地。
     

     
八、《油品装载系统油气回收设施设计规范》 (GB 50759-2012)       
9.1.1 油气回收设施内油品管道、设备、机壳应设置静电接地装置。
     

     
九、《发生炉煤气站设计规范》 (GB 50159-2013)       
17.0.5 煤气管道应设导除静电的接地装置。
     

     
十、《医药工业洁净厂房设计规范》 (GB 50457-2008)      
6.4.2 输送易燃介质的管道。应设置导除静电的接地设施。
     

     
9.5.3 洁净室的净化空调系统应采取防静电接地措施。      
11.4.3 医药洁净室(区)的净化空气调节系统,应采取防静电接地措施。      

     
十一、《印染工厂设计规范》 (GB 50426-2016)       
8.4.6 用于有爆炸危险房间的通风系统,应有可靠的防静电接地措施。
     

     
十二、《防止静电事故通用导则》 (GB 12158-2006)       
6.4.10 收集和过滤粉料的设备,应采用导静电的容器及滤料并予以接地。      

     
十三、《惰性气体灭火系统技术规范》 (CECS 312:2012)       
6.0.5 凡经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网系统,应做防静电接地。      

     
十四、《加氢站技术规范》 (GB 50516-2010)       
10.3.4 加氢机和加氢机邻近处应设置防静电接地装置。      

     
十五、《化学工业污水处理与回用设计规范》  (GB 50684-2011)       
5.3.10 隔油池(罐)的机电设备应采取防爆措施,并应设防静电接地设施。
     

     
十六、《防静电工程施工与质量验收规范》 (GB 50944-2013)       
3.0.2 新建工程项目,应在土建施工时预设防静电接地装置。      

     
十七、《气体灭火系统设计规范》   (GB 50370-2005)       
6.0.6 经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地。      

     
十八、 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSGD0001-2009)      
第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。      

     
十九、 当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。        

     
二十、 《压力管道规范—工业管道第4 部分制作与安装》(GB/T20801.4-2006)      
第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。      

     
二一、 《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)      
第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接,可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。      
二、静电跨接应该怎么做?      
《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)目前编号变更为HG/T20675-1990。该规程第2.7.5条规定:当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。 在腐蚀条件下,应保证至少有两个螺栓或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污,以及在安装时加防松螺帽等      
 


  • 青盏zz
    青盏zz 沙发

    谢谢分享

    2022-03-31 13:12:31

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正给排水喷淋计算管道的壁厚怎么调整

在天正给排水,喷淋管道的壁厚怎么调整,比如DN25镀锌钢管默认壁厚3.2mm,怎么调整为壁厚4.0mm,或者怎么调整管道外径及壁厚呢,谢谢。

回帖成功

经验值 +10