1、目的与适用范围
检测混凝土中钢筋锈蚀状况。
2、仪具与材料
钢筋锈蚀仪
3、方法和步骤
3.1 根据构件的环境差异及外观检查的结果来确定测区,测区应能代表不同环境条件和不同的锈蚀外观表征,每种条件的测区数量不宜少于3个;
3.2 在测区上布置测试网络,网格节点为测点,网络间距可为200mm×200mm,300mm×300mm或200mm×100mm等,根据构件尺寸和仪器功能而定。测区中的测点数不宜少于20个。测点与构件边缘的距离应大于50mm;
3.3 测区应统一编号,注明位置,并描述其外观情况。
3.4 按钢筋锈蚀仪的操作规程进行操作,采集数据。
3.5 按一定的比例绘出测区平面图,标出相应测点位置的钢筋锈蚀电位,得到数据阵列;
3.6绘出电位等值线图,通过数值相等各点或内插各等值点绘出等值线,等值线差值宜为100mV。
4、结果判定
4.1 钢筋电位与钢筋锈蚀状况的判别见下表1。
4.2 钢筋锈蚀电流与钢筋锈蚀速率及构件损伤年限的判别见下表2。
4.3 混凝土电阻率与钢筋锈蚀状况判别见表3
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水利工程资料库
返回版块1.35 万条内容 · 209 人订阅
阅读下一篇
《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)介绍为加强水利工程质量检测管理,规范检测行为,保证检测工作质量,使检测工作标准化、规范化,水利部于2016年6月7日批准发布《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016),并于9月7日起实施。该标准适用于大中型水利工程(含1级、2级3级堤防工程)包括建设期和运行期的实体质量检测活动,小型水利工程可参照执行。该标准与现行水利工程施工质量评定和管理形成互补与补充,满足水利行业工程建设施工质量控制、政府质量监督、专项检查稽察、竣工验收、司法鉴定、纠纷仲裁安全鉴定等建设与管理工作需要。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发