常见故障与排除方法
故障现象 |
原因分析 |
排除方法 |
排气压力过高 |
1 、冷凝器进水温度过高或流量不足 2 、系统内有空气或不凝结气体 3 、冷凝器铜管内结垢严重 4 、制冷剂充注过多 5 、冷凝器上进气阀未完全打开 6 、吸气压力高于正常情况 7 、水泵故障 |
1 、检查冷却塔、水过滤器和各个水阀 2 、由冷凝器排出 3 、清洗铜管 4 、排除多余量 5 、全打开 6 、参考 “吸气压力过高”栏目 7 、检查冷却水泵 |
排气压力过低 |
1 、通过冷凝器的水流量过大 2 、冷凝器的进水温度过低 3 、大量液体制冷剂进入压缩机 4 、制冷剂充灌不足 5 、吸气压力低于标准 |
1 、调小阀门 2 、调节冷却塔风机转速或风机工作台数 3 、检查膨胀阀及其感温包 4 、充灌到规定量 5 、参考 “吸气压力过低”栏目 |
吸气压力过高 |
1 、制冷剂充灌过量 2 、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机 |
1 、排出多余量 2 、检查和调整膨胀阀及其感温包,确定感温包是否紧固于吸气管上,并已隔热;冷水入口温度高于限定温度 |
吸气压力过低 |
1 、未完全打开冷凝器制冷剂液体出口阀门 2 、制冷剂过滤器有堵塞 3 、膨胀阀调整不当或故障 4 、制冷剂充灌不足 5 、过量润滑油在制冷系统中循环 6 、蒸发器的进水温度过低 7 、通过蒸发器的水量不足 |
1 、全打开 2 、更换过滤器 3 、正确调整过热度,检查感温包是否泄漏 4 、补充道规定值 5 、查明原因,减少到合适值 6 、提高进水温度设定值 7 、检查水泵、水阀 |
压缩机因高压保护停机 |
1 、通过冷凝器的水量不足 2 、冷凝器铜管堵塞 3 、制冷剂充灌过量 4 、高压保护设定值不正确 |
1 、检查冷却塔、水泵、水阀 2 、清洗铜管 3 、排出多余量 4 、正确设定 |
压缩机因主电机过载停机 |
1、 电压过高或过低相间不平衡 2、 排气压力过高 3、 回水温度过高 4、 过载原件故障 5、 主电机或接线座短路 |
1、 查明原因,使电压值与额定值误差在 10% 以内或相间不平衡率在 3% 以内 2、 参考 “排气压力过高”栏目 3、 查明原因,排除 4、 检查压缩机电流,对比资料上的全额电流 5、 检查电机接线座与地线之间的阻抗,修复 |
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 405 人订阅
阅读下一篇
空调水系统安装及阀件的应用空调冷水系统一般包括: 冷(热)水系统、冷却水系统、冷凝水系统。 一、空调冷(热)水系统 双管制: 只设一根供水管和一根回水管:冬季供热水;夏季供冷水。 四管制: 设两根供水管,两根供回水。其中一组供冷水,一组供热水。 优缺点比较:四管制初投资高,但若采用建筑物内部热源的热泵提供热量时,运行很经济,并且空易满足不同房间的空调要求(比如说有的房间要供冷,有点要供热)。一般情况下不采用四管制,宜采用二管制。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板挺不错的资料,谢谢楼主的分享
回复 举报
这是一个很不错的学习参考资料,谢谢楼主
回复 举报