今天来说说,唐山工地因为一次对 测 量放线标高的把关不严 ,致使我们损失了一百多万的事故!
这次事件发生在2020年六月份,当时干的是总包下面的扩大劳务。说是劳务,实际上干得就是总包的活,等于总包把工程转包给了我们,所有的材料、机械、架子管、塔吊、工班都是我们自己负责,全套九大员也都是我们自己,连试验、施工资料、安全资料都是我们自己做,总包只放了几个管理人员在项目部转悠转悠。
在一次规模较大的地下室土方开挖中,出现了较大的地下水渗漏。其中土方、降水、护坡三部分都是甲指分包,我们的界面是从地下垫层开始算。当然,测量标高应该是土方分包的一部分,但甲方为了赶工期,催着我们提前介入。碍于情面,一方面也考虑确实可以把工期提前几天,在施工过程中不会那么紧张,所以在土方没有验收的情况下,我们就直接介入开始进行测量放线。
土方单位也高兴啊,这下省事了,先大概地挖一下,由我们劳务来控制标高,少挖土方可以,多挖的都算你劳务的,因为是配合你们开挖啊。为了节省成本,他们四周的土方还有几十公分就不挖了,开始做护坡了,甚至因为土方挖的不到位,四周一圈排水沟槽没法挖就不挖了,集水井也不打了,有水就你们劳务自己抽吧!
做工程的人都知道,这样的后果,导致无法降水,地下水水位比土方标高还高,水哗哗地往上冒,根本抽不完啊。
我们这个总包和甲方是一个老板,而甲指分包和甲方关系好啊,合作多年了,而我们是新队伍,刚开始合作。所以就压我们劳务赶紧接手进场,其实当时这种状况,作为一个正常的考虑,绝对是不应该交接下来的。也怪我当初为了急于在甲方和总包面前表现,想博个好感,就大手一挥进场了。
为了着急打上垫层,放了七八台水泵24小时无休止地抽,几个测量人员轮番作业,轮流放线。可是因为地面上有水,走动的工人又多,地面都成了泥浆了,刚洒上的石灰线一会就花了。做工程,忙中总是容易出错,就这样匆匆地坚持了一个多月,总算是把垫层打上去了,水也止住了。
好吧,工期已经延误了不少时间了,那就赶紧的吧!
我们的生产、技术、现场负责人,总包的技术、项目经理、还有监理一起抓紧验收,完毕,往上赶工、赶工、赶工……
直至另一地下车库相邻的楼号挖完土方,“好像不对啊,图纸明明是一样的标高,怎么就两个楼群有高差了呢?”
检查,检查,再检查,没有量错啊?完了完了,一定是前面那个楼标高放错了!
立马重新检测前面的楼,果然,标高高了3到5公分!
这时候,防水、垫层、桩基钢筋笼,地下钢筋都已经完事了,整个地下车库的钢筋都已经全部加工完成。
那怎么办啊?拆啊!返工啊!那还能有什么办法啊,难道让一个整体的地下车库地面分两层?还是要让地下车库的库顶矮几公分?痴心妄想吧,别忘了这是人防工程啊,不按图施工谁能验收得下来?
就这样,全部返工,重新人工挖土方到图纸标高。又折腾了将近两个月,才把地下室垫层重新打完。
测量的连夜跑了两个,技术员也跑了一个……
现在这个工地地面已经起来了,但损失的费用还有延误的工期现在都算在我们劳务公司的头上。费用已经付出去了,甲方还要扣工期延误的赔偿,我们该怎么去追这一块的责任呢?
同行的行家,帮我出出主意,这个损失我要怎么去追责或分摊呢?甲指分包?监理?总包?劳务公司?劳务现场负责人?技术?生产?测量?
从我们这件事身上,最起码有三个地方可以让同行的你们引以为戒:
一、上一道工序没有完成之前,不管是总包还是甲方还是甲指分包压你,你也千万别交接,必须等他们验收完了再接手;
二,工期再紧,总包甲方再催,合理的工期必须要把控住,自己别乱了阵脚。要不然出点事他们拍拍屁股,你就逃不掉了;
三,再忙再紧关键性的地方必须自己把关好了,特别是赶工的时候,更要比平时严谨,等到出事就完了。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.8 万条内容 · 1579 人订阅
阅读下一篇
组合拉杆式脚手架施工工艺及监理管控要点某工程地处浙江省杭州市,结构形式为装配式钢筋混凝土框架结构,楼板为60mm叠合板+70mm现浇钢筋混凝土。由于70mm厚现浇钢筋混凝土楼板无法满足传统悬挑脚手架工字钢地脚螺栓预埋受力要求;同时传统悬挑脚手架型钢梁搁置在楼面上,影响室内二次结构及楼地面等装饰工程施工,增加渗漏风险,因此,本项目决定采用组合拉杆式悬挑脚手架。本文结合工程实际介绍组合拉杆式悬挑脚手架的施工工艺及监理管控要点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句这个问题其实可以这样处理嘛,个人愚见,车库顶高程抬高,净空不变,其中的一个车库地板加厚3-5cm。
大不了整栋楼比绝对标高高3-5cm,其实这个我感觉对楼房影响不大,到时候地面的绿化找平,小区内部道路顺接,感觉外观和功能上都不会有影响的。
回复 举报
测量很重要,现在好多单位对测量放线不重视。仪器不定期检测,感觉费那个钱干啥。干就完了。殊不知有些钱能省,有些不能省,看似最基本的,更应该重视把控管理。
回复 举报