土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 收藏!混凝土“体检”五种常见方法

收藏!混凝土“体检”五种常见方法

发布于:2022-03-25 09:24:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

试件法


 
施工时把拌制好的混凝土倒入规定的立方体试模内,经振捣成型,按规定的温度及湿度养护28d后,进行试压强度试验,以150mm立方体试件为标准件,100mm和200mm立方体试件按规定的尺寸折算系数进行换算。  

 
>>>>优点  

 
1.通过试验可以直接了解混凝土本身的强度。  

 
2.在施工中,在见证条件下制作的同条件养护试件,等效养护试压结果,经换算可作为结构实体强度等级的复验依据。  

 
>>>>缺点  

 
1.试件法能直接反映出混凝土本身的强度,但对于施工后的质量无法真实反映。  

 
2.有时试件是合格了,但混凝土实体质量跟施工单位的水平、方法及工作态度有很大关系,质量如何很难确定,导致存在一定的质量安全隐患。  

 
3.如果试件制作马虎,养护不规范,容易导致试件质量不合格,而实际上混凝土质量强度是满足要求的,从而导致不必要的麻烦。  

 
 

 

钻芯法


在有代表性的混凝土结构上用金钢石钻头钻取芯样,经过加工,两端锯切、磨平或补平后,制作成圆柱体进行抗压强度测定。构件龄期不少于14天、强度不低于10MPa的混凝土都可采用钻芯法检测其强度。

>>>>优点    

1.钻芯法直接反映构件混凝土实际情况的局部破损检测方法,可以比较准确地测定其强度。

2.从抽出的芯样部分可以直接观察到该构件内部混凝土实际情况,如骨料分布、蜂窝气孔、裂缝等。

>>>>缺点    

1.劳动强度大,取样工艺要求严格,芯样加工要求高。

2.两端面平整度要求很高,如果不平整会造成强度偏低对结构构件会造成局部损伤。

3.检测费用较高,构件钢筋太密也无法抽取。


 

回弹法


通过回弹仪测定混凝土表面硬度,再结合混凝土的碳化深度继而推断其抗压强度。回弹仪测定的回弹值是混凝土表面的硬度,材料的硬度又跟材料的强度有关,从而建立回弹值跟强度的专用测强曲线来推断强度值。

>>>>优点    

1.使用简单、灵活,测试速度快和检验费用低。

2.检测人员到现场随机抽取检测,及时掌握混凝土的真实强度及浇筑的整体水平。

>>>>缺点    

1.精度相对较差,需借助一定的测强曲线。

2.当混凝土表面与内部质量有明显差异,如遭受化学腐蚀或火灾,硬化期间遭受冻伤等,则不能用此方法。


 

超声检测


利用超声波的众多特性(如反射和衍射),通过观察显示在超声检测仪上的有关超声波的传播变化,来判定混凝土的内部和表面是否存在缺陷,从而在不破坏或不损害被检材料和工件的情况下评估质量,有没有感觉是在做B超。

>>>>优点    

超声检测能对混凝土内部空洞、不密实区的位置和范围、裂缝深度、表面损伤层厚度、不同时间浇筑的混凝土结合的质量和混凝土匀质性作出比较准确的判定。

>>>>缺点    

影响声速的因素很多,如水泥品种、水泥用量、含砂率,粗骨料品种和最大粒径、含水率、龄期等,当所用材料、含水率和龄期不同时,传播速度与混凝土的强度关系将有很大不同,因此用超声法很难准确地测定混凝土的强度。

 


后装拔出法


在已硬化的混凝土表面钻孔、磨槽、嵌入锚固件并安装拔出仪进行拔出试验,测定极限拔出力,根据预先建立的拔出力与混凝土强度之间的相关关系检测混凝土强度。

>>>>优点

《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》中规定当对结构或构件的混凝土强度有怀疑时,或旧结构混凝土强度需要检测时,可按后装拔出法进行检测,检测结果可作为评价混凝土质量的一个主要依据。

>>>>缺点    

由于各因素的差异,使用拔出法检测混凝土强度应建立地方测强曲线,从而进一步提高检测结果的准确性。


 

小结


1、在检测混凝土强度时,选择采用何种方法时,应根据被测混凝土结构的具体情况及检测条件综合确定。

2、混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,对构件的混凝土强度进行推定。

3、当需要准确判定结构混凝土强度等级,且有条件时,可优先考虑采用钻芯法或采用钻芯法修正。

4、当混凝土质量比较均匀时,可采用回弹法和超声回弹法。

5、如果用钻芯法进行校核则可以提高精确度。

6、当混凝土强度比较低时,不宜用抗拔法,因为此时测得的混凝土强度偏高。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • feiyuzi63
    feiyuzi63 沙发

    感谢分享

    2022-03-29 14:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳

    总结的很精彩!

    1.在检测混凝土强度时,选择采用何种方法时,应根据被测混凝土结构的具体情况及检测条件综合确定。


    2022-03-25 10:34:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.01 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总投资逾20亿,浦东这座世界一流的金融期货交易所数据中心已开始调试验收!

总投资逾20亿 包含7.4万平方米的超大机房 排布总长约33万米的管线 建成投产后将每天处理数以兆计的交易数据 世界一流的金融期货交易所 ——中金所技术研发基地项目 已进入调试验收阶段! 近日,工地君走进中国金融期货市场科技创新的重要项目,了解它建设背后的故事。 站在门口高大优雅的科林斯式罗马柱旁,映入眼帘的建筑都是庄严稳重的欧式古典风格,步入内庭,深邃的庭院内草木葱茏,四周建筑成围合式布局,使得项目整体形制方正。欧式外观搭配中式传统四合院布局,中西合璧,庄严肃穆,简单实用,给人以强烈的安全感和亲切感。

回帖成功

经验值 +10