土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高层消防水池容积的问题!

关于高层消防水池容积的问题!

发布于:2008-03-21 11:07:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近有个高层小区,18层住宅,54米,还有地下车库,1.3万平米,地下车位314,地上车位274,
我算 住宅 室内消防 20L/S 室外 15L/S
车库 室内消防 10L/S 室外 20L/S 喷淋 30L/S
问题1:我的计算没有错误吧。
问题2:消防水池容积是不是按车库来定,容积应该为(室内10+室外20)X2X3.6+喷淋30X3.6=324
但是有人说 确定消防水池容量的时候 应该按照整个小区建筑其中室内和室外分别最大的来计算
应该是 (室内20+室外20)X2X3.6+喷淋30X3.6=396
我明明记得高规2005版上7.3.5说到消防水池应该按一栋最大消防用水建筑来考虑.
随之问题也来了,那么泵房室内外消防泵的流量是否按最大的取呢!
希望斑竹能认真考虑这个问题再给我回答,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxuemei2020
    liuxuemei2020 沙发
    好几年了,你的问题解决了吗?我现在也有同样的疑问
    2014-04-04 15:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • jinlinzhe1976
    jinlinzhe1976 板凳
    老王,你当啷整出一句,没有下文了,
    2008-03-28 19:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急救:甲类仓库消防该如何做?

各位走过路过的大师们,我是刚毕业出来的很多东西不懂,诚心赐教!甲类仓库的消该怎么做,有什么设计要求?像丙类仓库是每个地方满足两柱水柱,那甲类仓库该如何满足呢?还有泡沫混合液流量怎么确定?感激不尽!

回帖成功

经验值 +10