设计院设计的钢结构厂房图纸没有明确设备管线支吊架的安装形式,结构属于轻型钢结构,檩条无法称重,施工要深化设计后才能安装,这部分增加的费用怎么办?甲方不增加费用。
全部回答(3 )
设备管线支吊架,设计应有施工详图,如果没有,属于设计深度不够,应补充,施工单位不应去做设计单位的事,你可理直气壮地要求设计完善图纸!檩条重量,荷载规范有的
设备管线支吊架,设计应有施工详图,如果没有,属于设计深度不够,应补充,施工单位不应去做设计单位的事,你可理直气壮地要求设计完善图纸!