土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水工程(管网系统)和管线综合方案审查要点

给排水工程(管网系统)和管线综合方案审查要点

发布于:2022-03-22 11:34:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

给排水工程(管网系统)和管线综合

1、审查依据

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)

《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

《城市給水工程规划规范》GB50282-98

《城市排水工程规划规范》GB50318-2000

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98

《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》(试行)

《湖南省海绵城市建设技术标准图集》

相关区域的给排水规划和其它相关规划

政府有关部门批准的批文、可行性研究报告、立项文件等的文号和名称。

工程测量资料及勘察资料

2、审查内容

1)设计依据是否充分、有效,文件签署是否齐全,格式是否规范,内容是否完整,深度是否达到《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》要求;

2)设计方案是否符合国家和当地工程建设相关政策、规范和标准;

3)设计方案是否可行、经济、合理;

4)设计方案是否符合环保、节能、安全等原则;

5)设计方案是否符合公众利益和公众安全的要求。

3、方案设计文件一般要求

3.1、方案设计文件组成

设计说明书:包括设计说明以及工程概算等内容

设计图纸:包括规划图、总体布置图(流域面积图)、管线平面图、管线纵断面图、泵站工艺平面图、泵站总平面图、构筑物平剖面图等。

3.2、方案设计文件的编排顺序

3.2.1封面:写明项目名称、编制单位、编制年月。

3.2.2扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人姓名,并经上述人员签署或授权盖章。

3.2.3、设计文件目录

3.2.4、设计说明书

3.2.5、设计图纸

4、方案设计技术审查要点

序号 审查项目 审查内容
1 文件总体要求 ⑴ 文件组成是否全面完整,设计图纸制图是否规范统一,标识是否清楚,图纸签署是否符合规定;⑵ 文件编制内容与深度是否满足《2013版深度规定》要求;⑶ 建设条件是否调查充分,地质资料、地形图、现状及规划等基础资料收集是否详实;⑷ 对总体规划、详细规划等各层次规划的理解是否深刻;⑸ 方案是否符合规划要求,如有重大变化,是否有相关的论证或批准文件;⑹ 方案比选论证是否充分、合理;⑺ 分期实施方案是否合理可行(如有);⑻ 是否满足防洪等要求;⑼ 工程规模是否合理,工程数量是否准确;⑽方案设计是否符合国家建设政策的相关要求。
2 强制性条文 ⑴ 是否满足《工程建设标准强制性条文》中的强制性条文;⑵ 是否满足项目所在地建设法规和地方标准的要求;
3 排水管(渠)工程 ⑴ 是否介绍排水系统现状情况、积水情况以及存在的问题。⑵ 是否对工程涉及的排水系统规划情况进行分析和评价。⑶ 排水体制是否符合规划,对与规划不一致的部分是否加以说明。⑷ 是否介绍上游接口和下游排水出路情况,是否采取临时过渡措施和分期建设情况。⑸ 暴雨强度公式、重现期参数及排水量估算是否准确、合理。⑹ 污水量计算公式和污水量标准是否准确、合理。⑺ 排水管(渠)系统布置是否合理。⑻ 是否包含水力计算结果(列表)。⑼ 是否有方案比选论证和优化情况的内容。⑽ 排水干管(渠)位置、长度、管渠断面尺寸是否满足使用要求。⑾ 排水管(渠)材料、规格及类型是否经济、合理。⑿ 排水管(渠)接口型式、管道基础是否满足使用要求。⒀ 排水管(渠)基础处理、沟槽回填处理是否满足使用要求。⒁ 最大流速、最小流速、出口排水量和埋置深度是否准确、合理。⒂ 雨水口、检查井的选型是否经济、合理。⒃ 是否包含主要工程量及设备表。⒄ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。⒅ 存在问题及建议
4 立交桥和隧道的排水泵站 ⑴ 是否介绍排水系统现状情况、积水情况以及存在的问题。⑵ 是否对工程涉及的排水区域规划情况进行分析和评价。⑶ 对与规划不一致的部分是否加以说明。⑷ 是否介绍泵站服务的汇水范围和面积情况。⑸ 暴雨强度公式、重现期参数及泵站的排水量估算是否准确、合理。⑹ 是否有泵站的平面位置方案比选和优化情况的内容。⑺ 是否介绍泵站进口和排出口的管网情况及其竖向标高情况。⑻ 是否有水泵流量、扬程和功率等参数的计算结果,水泵选型的说明。⑼ 是否需要有方案比选和优化情况的内容。⑽ 泵站的位置、平面和剖面尺寸是否是否经济、合理。⑾ 水泵、阀门、管道等其材质、规格和型号是否经济、合理。⑿ 配电间、值班室是否安全和使用方便。⒀ 是否有主要工程量及设备表。⒁ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。⒂ 存在问题及建议。
5 海绵城市 ⑴ 是否介绍现状生态本底情况(区域内的水文、地质、水资源等)、积水情况以及存在的问题。⑵ 是否满足区域内的各层次规划要求;应优先采用非工程技术措施。⑶ 对与规划不一致的部分是否加以说明。⑷ 所选用的参数、指标和径流控制目标是否经济、合理。⑸ 所选用的海绵城市技术(渗透、储存、调节、转输、截污、利用)是否因地制宜、生态优先和经济高效。⑹ 选择海绵城市技术系统及其组合系统是否有方案比选和技术经济分析的内容。⑺ 是否有主要工程量及设备表。⑻ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。⑼ 存在问题及建议。
5 给水管网工程 ⑴ 是否介绍给水系统的管网现状情况、以及水压、水量是否满足要求,是否存在其他问题。⑵ 是否对工程涉及的给水区域规划进行分析和评价。⑶ 方案设计是否符合规划,对与规划不一致的部分是否说明和论证。⑷ 是否介绍上、下游给水管网情况,是否需要采取临时性过渡措施和分期建设情况。⑸ 预测用水量估算是否准确、合理。⑹ 供水量计算公式和标准是否准确、合理。⑺ 给水管、阀门、消火栓的布置是否合理。⑻ 是否有方案比选论证和优化情况的内容。⑼ 给水管的埋置深度是否准确、合理。⑽ 给水管位置、长度、管径是否满足规划和使用要求。⑾ 给水管材料、规格及类型是否经济、合理。⑿ 给水管接口型式、管道基础是否满足使用要求。⒀ 给水管基础处理、沟槽回填处理是否满足使用要求。⒁ 阀门井、排气井、排泥井和消火栓等的选型是否经济、合理。⒂ 是否包含主要工程量及设备表。⒃ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。⒄ 存在问题及建议。
4 管线综合 ⑴ 是否介绍现状市政管网情况,是否存在问题。⑵ 是否对工程涉及的区域内管线综合规划情况进行分析和评价。⑶ 方案设计是否符合规划要求,对与规划不一致的部分是否说明和论证。⑷ 是否介绍各市政管线的规划红线情况。⑸ 是否介绍市政管线的管径(给水和燃气管)、电缆的规格和孔数等情况。⑹ 市政管线在平面的距离尺寸情况(各管线之间的距离、与乔木、道路侧石和建构筑物之间的距离)是否合理,是否满足规范要求。⑺ 市政管线在竖向上是否合理,是否满足规范要求。⑻ 各市政管线的埋置深度是否合理,是否满足规范要求。⑼ 存在问题及建议。

5、初步设计文件一般要求

5.1、初步设计文件组成

设计说明书:包括设计说明以及工程概算等内容

设计图纸:包括规划图、总体布置图(流域面积图)、管线平面图、管线纵断面图、泵站工艺平面图、泵站总平面图、构筑物平剖面图等。

5.2、初步设计文件的编排顺序

5.2.1封面:写明项目名称、编制单位、编制年月。

5.2.2扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人姓名,并经上述人员签署或授权盖章。

5.2.3、设计文件目录

5.2.4、设计说明书

5.2.5、设计图纸

6、初步设计技术审查要点

序号 审查项目 审查内容
1 文件总体要求 ⑴ 文件组成是否全面完整,设计图纸制图是否规范统一,标识是否清楚,图纸签署是否符合规定;⑵ 文件编制内容与深度是否满足《2013版深度规定》要求;⑶ 建设条件是否调查充分,地质资料、地形图、现状及规划等基础资料收集是否详实;⑷ 对总体规划、详细规划等各层次规划的理解是否深刻;⑸ 方案是否符合规划要求,如有重大变化,是否有相关的论证或批准文件;⑹ 方案比选论证是否充分、合理;⑺ 分期实施方案是否合理可行(如有);⑻ 是否满足防洪要求;⑼ 工程规模是否合理,工程数量是否准确;⑽ 初步设计是否符合国家建设政策的相关要求。
⒂ 雨水口的选型是否经济、合理。⒃ 是否设计检查井盖防坠落网等措施。⒄ 是否设计检查井、盖病害综合防治办法的打样图。⒅ 是否包含主要工程量及设备表。⒆ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。⒇ 存在问题及建议。
⑿ 配电间、值班室是否安全(防水淹)和使用方便。6 管线综合 ⑴ 是否介绍现状市政管网情况,是否存在问题。⑵ 是否对工程涉及的区域内管线综合规划和管廊规划情况进行分析和评价。⑶ 方案设计是否符合规划要求,对与规划不一致的部分是否说明和论证。⑷ 是否介绍各市政管线的规划红线情况。⑸ 是否介绍各市政管线的管径(给水和燃气管)、电缆的规格和孔数等情况。⑹ 市政管线在平面的距离尺寸情况(各管线之间的距离、与乔木、道路侧石和建构筑物之间的距离)是否合理,是否满足规范要求。⑺ 市政管线在竖向上是否合理,是否满足规范要求。⑻ 各市政管线的埋置深度是否合理,是否满足规范要求。⑼ 存在问题及建议。


  • co1435132432192

    非常直观,复杂问题简单化,好!

    2022-03-22 13:22:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水14个误区,千万要注意!

来源:给排水设计圈 如有侵权,请联系删除 正文如下: 工程施工中,土建及初入安装工程的技术人员,因为对水电规范研究不多,造成很多施工中水电安装工程死症,今天就来罗列一下在水电安装工程中的禁忌,以供土建人参考学习。 1、施工主材料、设备无鉴定或合格证明 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。

回帖成功

经验值 +10