土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 工业循环水冷却塔热力性能测试条件

工业循环水冷却塔热力性能测试条件

发布于:2022-03-21 10:08:21 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]

工业循环冷却塔都应进行冷却塔的热力性能测试。冷却塔的热力性能测试,需测出大气压力、风速风向、进塔空气干湿球温度、进塔水量、进出塔温度、进塔空气流量、机械通风冷却塔的风机轴功率和风机叶片的安装角度。通过对各工况的热力计算,冷却数和容积散质系统的计算,得出冷却塔的实际冷却能力,综合评价出冷却塔的冷却效率,提出改进意见,节约水资源,为企业正常生产提供可靠地循环水。


冷却原理


冷却塔是使水与空气接触产生热交换,依靠水的液态——气态转换过程中蒸发的热量来达到降温目的的设备。

冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。


工业循环水冷却塔热力性能测试的条件


验收测试时环境气象条件应符合下列规定:

1.测试宜在气温较高季节、无雨天进行;

2.自然通风冷却塔不宜在雨后立即进行热力性能测试,测定开始时间应在雨停后1小时以上;

3.机械通风冷却塔热力性能测试时,环境平均风速不得大于4.0m/s,阵风每分钟平均风速不得大于6.0m/s;

4.自然通风冷却塔热力性能测试时,环境平均风速不得大于3.0m/s,阵风每分钟平均风速不得大于5.0m/s,从风筒排出的雾气团,目测宜充满风筒出口;

5.自然通风冷却塔不应在大气温度存在逆温层条件下进行测试。


助力企业节能减排,金马公司一直在路上~


冷却塔热力性能测试小知识1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 星星拌饭
    星星拌饭 沙发

    谢谢分享

    2022-04-09 15:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。

    2022-03-27 08:35:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

9881 条内容 · 204 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污泥处理新的技术

污泥处理有什么新的技术吗

回帖成功

经验值 +10