求助,装新风机在飘窗上方打了一个120mm的孔,物业说可以开孔,看图纸也不是承重墙,在图纸标红的位置打孔结果打出来的孔有一根20mm的钢筋打断了,现在怎么办啊,好后悔装新风机,好难受

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • djw1234
    djw1234 沙发

    你这就危险了,跨度那么大,把主筋打断了,出现问题的概率很大,建议把梁加固一下

    2022-04-11 09:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • yixianming
    yixianming 板凳

    为什么要用水钻?????????????

    2022-03-26 15:52:26