土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 避雷器放电后还能继续使用么?

避雷器放电后还能继续使用么?

发布于:2008-03-20 21:49:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
避雷器放电后还能继续使用么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cialong
    cialong 沙发

    支持. 建议大家回答时能给出分析,而不是轻易的给出个结论,产生误导的嫌疑. 我个人认为一是要看避雷器阀片类型,是SiC的还是ZnO的,一般SiC导通后破坏严重而不能再投运,而ZnO的短时耐受接地电流还是可以的. 二是测试,这也是关键的,如果达不到指标一定要报废,否则再次动作一旦爆炸损失更大. 这也是DL标准要求每年雷季前要求整定检测的部分原因. 一家之言,供参考.
    2008-03-26 17:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    可以继续使用.
    2008-03-24 21:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多