土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 层间位移比超限

层间位移比超限

发布于:2022-03-18 13:48:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
求教,在xy向负和向正偏心静震的位移比都超限了,怎么解决,

一层3.6
其他层3.3的六层酒店
柱距7.5

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 海贼土木
    海贼土木 沙发

    增大外围梁的刚度。另外可以看下刚心和质心是否重合,根据刚心和质心的位置来调整结构刚度。

    2022-03-31 10:54:31

    回复 举报
    赞同0
  • yyz639
    yyz639 板凳

    增大薄弱层的侧向刚度~

    2022-03-19 09:49:19

    回复 举报
    赞同0