土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 洞口加强钢筋的安装质量标准及通病防治

洞口加强钢筋的安装质量标准及通病防治

发布于:2022-03-17 15:21:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

5、洞口加强钢筋的安装质量标准及通病防治 

质量通病:

1、 剪力墙门窗洞口四角的加强钢筋漏放或长度不符合规范要求或位置不当。

▼图集做法,具体参见16G101-1和18G901-1

2、楼面预留洞口四周未放加强钢筋或放置的加强筋不符合要求,洞口内板底钢筋未贯穿连通。

▼板预留洞口内钢筋未连通

▼错误做法,放线洞口板筋不应截断

▼正确做法:板四周设计加强梁或者加强筋

▼洞内板筋贯通设置

3、预留洞口位置设置不合要求,影响到主受力钢筋的配置。

▼洞口留置位置合理

▼另外板的开洞应根据洞口的尺寸,对钢筋采取不同的构造措施


4、剪力墙预留洞口钢筋处理不符合要求,主筋弯曲,水平筋、箍筋不到位 。

防治措施:

① 按照设计图认真下料,向钢筋工人做好技术交底,浇筑砼前做好隐蔽验收。

② 楼板预留洞按无洞情况配楼板底筋;墙或楼板预留洞周边按设计要求配置加强筋。

▼预留洞口设置不符合要求,墙端柱子主筋被切断或被移位



  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    质量通病:

    1、 剪力墙门窗洞口四角的加强钢筋漏放或长度不符合规范要求或位置不当。

    2022-03-19 07:32:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1530 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

知名地产公司精装修工艺工法

希望能帮到大家

回帖成功

经验值 +10