5、洞口加强钢筋的安装质量标准及通病防治 

质量通病:

1、 剪力墙门窗洞口四角的加强钢筋漏放或长度不符合规范要求或位置不当。

▼图集做法,具体参见16G101-1和18G901-1

2、楼面预留洞口四周未放加强钢筋或放置的加强筋不符合要求,洞口内板底钢筋未贯穿连通。

▼板预留洞口内钢筋未连通

▼错误做法,放线洞口板筋不应截断

▼正确做法:板四周设计加强梁或者加强筋

▼洞内板筋贯通设置

3、预留洞口位置设置不合要求,影响到主受力钢筋的配置。

▼洞口留置位置合理

▼另外板的开洞应根据洞口的尺寸,对钢筋采取不同的构造措施


4、剪力墙预留洞口钢筋处理不符合要求,主筋弯曲,水平筋、箍筋不到位 。

防治措施:

① 按照设计图认真下料,向钢筋工人做好技术交底,浇筑砼前做好隐蔽验收。

② 楼板预留洞按无洞情况配楼板底筋;墙或楼板预留洞周边按设计要求配置加强筋。