图片中左边的卫生间的上方打孔,打断了两根钢筋,一根应该是纵向的箍筋,直径大概8mm,另一个根是横向的,感觉是腰筋,直径12mm。现在就想确定下这是不是梁上的钢筋,还有问题严重不严重。大恩不言谢了
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(5 )
来自 土木在线APP
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
钢筋偏位做法等同于变截面做法吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1640703724427
沙发
从照片看好像断的应该是跨中的偏上位置的钢筋,不是主要靠钢筋受力的位置,问题不严重,保守建议处理一下,毕竟把钢筋截断了,构件整体性和受力曲线都发生变化了。
2022-03-29 23:17:29
赞同0
-
yanjianbin
板凳
原设计单位重新核算,出方案。