有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
单相负荷尽量平均分配到三相上。
当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相 负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配 。
当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量 的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
L1:16KW/L2:8KW/L3:8KW,按三相等效功率计算:单项最大功率的3倍,16KWX3=48KW
主题
回复
粉丝
电气工程施工
8.85 万条内容 · 534 人订阅
阅读下一篇
不知哪位师傅有《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008电子板本,请赐予,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句单相负荷尽量平均分配到三相上。
