土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋的锚固常见通病→高清案例照片详解

钢筋的锚固常见通病→高清案例照片详解

发布于:2022-03-15 16:00:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

钢筋的锚固质量标准及通病防治 

质量通病:
1、 梁钢筋伸入墙、柱内的锚固长度不够或锚固方式不当。
▼如下图所示,梁柱节点尺寸满足梁底筋的直锚要求,但底筋伸入支座内的锚固长度明显没过柱中线,最起码不满足≥laE且≥0.5hc+5d,其中的条件之一。

▼如下图所示,正确做法: 底筋满足≥laE且≥0.5hc+5d直锚条件。


2、 次梁钢筋伸入主梁的锚固长度不符合要求。地梁入承台的锚固长度不够。
▼如下图所示正确做法及规范要求

▼如下图所示,地梁入承台的锚长度太短,不符合≥lab要求
正确做法:

3、墙、柱钢筋伸入基础承台或伸出屋面的节点作法不符合规范要求。
▼柱顶层端节点外侧钢筋无直锚做法,必须在顶部弯折与梁上部钢筋搭接,内侧钢筋满足直锚时可以直锚。(具体内容可以阅读文章: 梁纵筋末端弯钩竖向间距构造(抗震框架中间层梁柱端节点)
如下图所示:框架柱顶层端节点外侧钢筋,没有在顶部弯折与梁上部钢筋搭接,不满足规范要求。 柱内侧钢筋在满足直锚要求时,可以直锚,具体参加16G101-1。

正确做法: 如下图所示顶层端节点柱外侧钢筋与梁上部筋搭接作法,柱内侧钢筋不满足直锚要求,弯折锚固,满足≥0.5labE+12d。

上图柱顶现浇板厚度≥100mm,采用的是 面图集第2种做法
规范要求

▼柱或剪力墙纵筋在基础中构造,底部弯钩不满足6d且≥150mm的规范要求。


▼剪力墙在基础柱插筋弯钩长度不符合要求

16G图集正确做法:伸至底部满足≥laE时,底部弯钩满足6d且≥150。当伸至底部不满足≥laE时,竖向长度≥0.6labE且≥20d,弯钩满足15d,具体参见16G101-1。

4、 悬挑梁筋或悬挑板筋的锚固不符合设计要求或规范要求。
正确做法

5、 板底筋或面筋入梁内的锚固长度不符合设计或规范要求。
▼板在端支座梁内锚固长度不符合要求

▼正确做法

其他参加16G101-1

6、剪力墙水平钢筋在墙转角处的锚固不符合要求。
▼水平钢筋在墙转角处的锚固长度和方式不符合要求,内侧钢筋没有外侧钢筋内侧弯折,外侧钢筋拐角处搭接长度不满足≥0.8laE要求。
7、梁顶部钢筋在墙内的锚固长度不满足直锚要求,伸至对侧纵筋内弯折端未达15d。
8、梁钢筋弯锚水平段长度不符合规范≥0.4labE要求,梁顶部钢筋端支座没有伸至柱外侧纵筋内侧弯折。
▼梁钢筋弯锚,应伸至柱外侧纵筋内侧弯折15d

9、剪力墙竖向钢筋顶部构造不符合要求,锚固长度及锚固方式均不符合要求
▼正确做法


10、屋面梁主筋外露,无锚固
11、剪力墙钢筋预留搭接长度不够,满足不了搭接长度和接头竖向间隔距离需要
正确做法
12、顶层反梁钢筋锚固错误,梁筋未锚入墙柱内
正确做法
13、悬挑梁顶部筋锚固长度不够,钢筋骨架倾斜
▼正确做法
图集做法
防治措施:
① 做好技术交底。
② 审核班组钢筋下料单。
③ 严格按设计要求、16G101-1 平法要求下料,保证各处钢筋锚固符合要求。
④ 锚固长度不够的要重新下料或焊接加长,或适当调整钢筋位置。
⑤ 墙、柱筋伸出楼面长度不够的要在砼浇灌前及时预插以保证上端的长度。


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

    2022-03-16 07:47:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.83 万条内容 · 1589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个市重大工程是如何冲出±0的,现场直击!

3月13日 下午四时许 , 随着最后一车混凝土顺着泵管缓缓注入3#楼地下室顶板平台,位于张江科学城核心区域的同济智科项目全面冲出±0。整个过程历 经22个小时,连续浇筑混凝土1371m3。 ▲浇筑现场   ▲混凝土浇筑 该项目是同济大学与中建八局强强联合之作,既是市新基建首批建设项目,又是市重大工程。

回帖成功

经验值 +10