1、 梁钢筋伸入墙、柱内的锚固长度不够或锚固方式不当。
▼如下图所示,梁柱节点尺寸满足梁底筋的直锚要求,但底筋伸入支座内的锚固长度明显没过柱中线,最起码不满足≥laE且≥0.5hc+5d,其中的条件之一。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
▼如下图所示,正确做法: 底筋满足≥laE且≥0.5hc+5d直锚条件。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2、 次梁钢筋伸入主梁的锚固长度不符合要求。地梁入承台的锚固长度不够。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
▼如下图所示,地梁入承台的锚长度太短,不符合≥lab要求
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
3、墙、柱钢筋伸入基础承台或伸出屋面的节点作法不符合规范要求。
如下图所示:框架柱顶层端节点外侧钢筋,没有在顶部弯折与梁上部钢筋搭接,不满足规范要求。 柱内侧钢筋在满足直锚要求时,可以直锚,具体参加16G101-1。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
正确做法: 如下图所示顶层端节点柱外侧钢筋与梁上部筋搭接作法,柱内侧钢筋不满足直锚要求,弯折锚固,满足≥0.5labE+12d。
上图柱顶现浇板厚度≥100mm,采用的是 下 面图集第2种做法
▼柱或剪力墙纵筋在基础中构造,底部弯钩不满足6d且≥150mm的规范要求。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
▼剪力墙在基础柱插筋弯钩长度不符合要求
![120张高清案例照片,详解13项钢筋安装质量_7](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
16G图集正确做法:伸至底部满足≥laE时,底部弯钩满足6d且≥150。当伸至底部不满足≥laE时,竖向长度≥0.6labE且≥20d,弯钩满足15d,具体参见16G101-1。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
4、 悬挑梁筋或悬挑板筋的锚固不符合设计要求或规范要求。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
5、 板底筋或面筋入梁内的锚固长度不符合设计或规范要求。
其他参加16G101-1
▼水平钢筋在墙转角处的锚固长度和方式不符合要求,内侧钢筋没有外侧钢筋内侧弯折,外侧钢筋拐角处搭接长度不满足≥0.8laE要求。
7、梁顶部钢筋在墙内的锚固长度不满足直锚要求,伸至对侧纵筋内弯折端未达15d。
8、梁钢筋弯锚水平段长度不符合规范≥0.4labE要求,梁顶部钢筋端支座没有伸至柱外侧纵筋内侧弯折。
9、剪力墙竖向钢筋顶部构造不符合要求,锚固长度及锚固方式均不符合要求
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
11、剪力墙钢筋预留搭接长度不够,满足不了搭接长度和接头竖向间隔距离需要
③ 严格按设计要求、16G101-1 平法要求下料,保证各处钢筋锚固符合要求。
④ 锚固长度不够的要重新下料或焊接加长,或适当调整钢筋位置。
⑤ 墙、柱筋伸出楼面长度不够的要在砼浇灌前及时预插以保证上端的长度。