到时火灾追究责任可不是这样的,会说你为什么发现不了问题。上面可不可以改一下检查规定,住建局验收合格了,我们直接采信,就检查软件和制度?另外,怎么判断我们看的场所就是当时验收合格时的状态?
消防部门出具的火灾调查结论明显有问题的,法院也是不能直接采纳的。住建部门给的验收合格结论实质上是行政许可,按行政许可法规定,行政许可是依申请的,许可部门没发现申请人提供资料或者现场有问题给予行政许可的,责任不是许可部门的,而是申请人的,许可部门可以撤销许可。这个问题和消防工程师考试资格问题类似,很多人提供虚假证明材料,通过考前审查,然后考过了,最后被发现社保不符合,不给发证,觉得自己很冤枉,实际你第一次提供的证明材料是虚假的,骗过审查部门。所以最后不给证给正常。消防设计,验收也一样,设计不符合规范,图审通过是你骗过图审。(仅针对强条,因为消防法要求强条必须遵守,本人认为非强条设计和图审有裁量权),没按设计执行验收现场骗过住建验收人员,都是欺诈手段取得行政许可。消防部门检查,和住建批的行政许可没关系,各自履行各自职责。最后说一点,消防部门检查说的也不一定对,需要结合整体进行分辨,解释。最后确定应该不应该改,这应该也是以后消防技术咨询的业务范围重点。
审验是住建的,但是大都是土建验收,内装修是没有验收的,一般不报,报了住建也不管,各地情况也都不一样。而目前的开业前检查照办规范标准,涉及内装修的项目很多。等于再次全面验收,检查项目比验收时候都多。这样就会出现住建验收了,但是消防开业不合格。实际上这是两码子事。而消防验收究竟包括不包括内装验收,内装修验收要不要另外再出具文书,内装修验收由谁来管,没有内装修验收文件,开业前检查能不能办,怎么办等等问题都没明确,必然会扯皮。就目前而言,消防某种意义上是在替住建兜底。
放管服的”放”,其要义在于”放标准”、”放责”,而不是”放权”。
这边有栋商厦消防给立重大隐患两年没给验收合格,移交住建后三个月出手续。问题确实有问题,我们是否定态度恨不得推倒重建,住建是建设态度能改则改。
消防在住建前,咱不爽;住建在消防前,咱不爽。这可咋整?!
住建审核验收的是工程整体,公众聚集场所不一定使用整体呀,整体合格不代表场所使用的局部安全疏散、平面布置、消防设施器材、标志符合规范对具体场所的要求。
住建和消防,如果安全优先,那么发现许可存在问题应首选反馈意见并根据答复意见作出下步许可决定;如果效率优先,那么即便发现问题也应该根据自己的行政权限作出相应许可。火调问题,消防部门的认定书从法律上只是一个证据,法院有权审查并决定是否采用。供参考。
应该主体消防归住建审批,其它的归消防部门审批,这样大家不用争来争去
香港做法,建设工程消防审批由屋宇署负责;消防牌照审批由消防处负责。住建审批的建筑工程消防符合要求,开业检查未必合格,因为开业检查还要核查各项管理制度机制是否落实。至于如果检查中发现住建有错漏,应该函告住建督促改正,拒不改正的应该函告监察部门。不想当坏人,就别嫌弃制度。
现在两个部门没有直接联系,又出现了互不为前置的说法。现在两部门都有各自的细则和规定,参照要求进行检查、验收,独善其身,这样确实有点重复作业。由于公众聚集场所的归属情况不一,如果在现有主体内,公共消防设施也得在验收的基础上重复检查…… 最后一个坑,需要社会单位提前好好学习,也需要时间验证。相信一切会更好!
还有消防合格,住建不合格的现象,本身就是职能重复现象,部局给的细则就是验收规范。希望越改越好,会有专业人说的算。
前置条件,现在各种原因不拿住建当前置条件了,问题多多。第一,受理上不要求,检查时确要求检查建筑合法性,这就是矛盾。第二,住建都不作为受理前置条件,我们作为开业检查部门,又没有文件规定,住建出合格,我们就可以合格。出了问题,怎么办?当然,在现实工作中,发现不一致的情况,给住建和政府出函是对的,但在现在的制度环境下,说住建合格了,消防就合格吧,怎么说的那么轻巧!
住建部有《建筑工程消防设计审查验收工作细则》第十七条。应急管理部有《关于进一步加强和规范消防监督检查工作有关问题的通知》,可惜只是征求意见稿
我们江苏公共聚集场所住建和消防联合验收,这样就避免矛盾了
以前公众聚集场所开业前检查规定侧重检查场所的消防管理管理职责的落实情况,现在部局改了,完全是按消防验收加消防管理都要检查,甚至有的条款高于技术标准,比如多层建筑儿童活动场所宜独立疏散改成应。这种情况肯定会出现住建验收合格后开业前检查不合格的情况。
现在是第三方是领导,住建局是阿办!有事,责任住建局背!
主体和新建工程由住建验收,内装修等公共聚集场所由消防验收,这个最合理
强条谁也不能违反,不管住建还是消防,这是底线。
法院完全有可能根据需要重新调查,消防部门的火调认定并不是必然被采信。
像是说了,又像没说。既然住建都看了,消防就不应该在办手续了,至少说应该办一个形式审查就行了。也就说说,住建手续只要办了,开业合格证就应该注明是住建办了手续,因为使用性质、建筑面积、消防设施都没有变化,所以消防检查合格,只去现场核查几个没变就行了。另外,住建办没办手续,就应该是一个
消防部门给住建发函,你部门审批合格的xx项目我部门核查发现xx项目不符合规范要求,你部门审批时该项目是否符合要求?住建回复,当时符合。然后消防部门下整改通知,xx应按照规范要求整改。你我没动过!不可能,验收符合现在不符合了,必须改到验收时符合规范状态!
免责声明: 本文部分文章及图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们,我们会立即删除,谢谢!
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
公共建筑消防设计说明参考样式之消防给排水1 消防水源及消防用水量 1.1 消防设防标准 本工程为 □多层公建 □二类高层公建 □一类高层公建。 按此进行室内、外消火栓系统及自动喷水灭火系统等设计。 (多层建筑需注明建筑体积) 1.2 消防水源 消防水源为市政自来水,采用 路进水,从
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
回复 举报
谢谢楼主分享
回复 举报