土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 充电桩工程变压器跳闸

6台7kW的交流充电桩用50kVA变压器供电,当使用3台充电桩时,变压器定时限过流跳闸,请问各位大神,这是什么原因?求解答

全部回答(4 )

  • cof1624325870913

    变压器高压侧电流互感器变压器设备厂家与设计图纸不一致,算保护定值时用设计中的互感器变比算,导致定值算小,使变压器高压侧跳闸。

    2022-08-09 10:28:09 来自 PC 评论 举报
  • cof1624325870913

    已解决!谢谢大家

    2022-08-04 15:23:04 来自 PC 评论 举报