6台7kW的交流充电桩用50kVA变压器供电,当使用3台充电桩时,变压器定时限过流跳闸,请问各位大神,这是什么原因?求解答
全部回答(4 )
变压器高压侧电流互感器变压器设备厂家与设计图纸不一致,算保护定值时用设计中的互感器变比算,导致定值算小,使变压器高压侧跳闸。
已解决!谢谢大家