本人设计了一个混凝土框架平台,设计了四根大柱子,一米乘以一米的,软件结构显示需要的箍筋面积为5.6,我配了12@100的箍筋,为4.5,请问影响大不大,求好心人回复

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chrisconnor
    chrisconnor 沙发

    改了不就完了,早的话直接替换图纸,晚的话直接设计变更,只要没施工都来得及啊。

    2022-03-17 08:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳

    影响抗剪强度和抗震延性,可粘碳纤维加固

    2022-03-15 07:06:15