土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 防排烟风道口的设置问题

送风口在风道内的设置,是提前计算高程预先开口或是随后在土建风道内后开口?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年05月24日

    狼硕

    一般都是后开口

    2022-03-11 15:04:11 来自 PC 评论 举报
  • 学海孤舟

    一般都是在“土建风道内后开口”,由于建筑专业设计变更、土建施工误差等原因,先开口的话就会导致风道运至现场后与土建预留洞口错位,这时在整改的话难度非常大。如果土建预留洞口区域是剪力墙的话,就只能改风管了。

    2022-11-04 19:38:04 来自 PC 评论 举报