正在加载...
我觉得是没必要,没有什么可燃物,经常有人停留这点因人而异各有理解,有没有人来讨论一下
全部回答(2 )
同时,依据GB50016,公厕内是应该配置灭火器的,这在地方标准上也得到了印证,如北京地标DB11T 190-2016,公共厕所的管理间应至少配置1具1A的手提式干粉灭火器。关于公厕火灾案例也有不少,题主可自行百度,除了一些管理的纰漏外,值得注意的是电线的绝缘皮有些是可燃的,而公厕对电气敷设的要求并不要求采用阻燃、耐燃抑或不燃电缆,对电线就更没要求了,对于要求较高的公厕,有装修时,对于公厕这种单层建筑,装修材料也是可以选用可燃的,详见GB50222-2017。对于经常有人停留,规范上的确没有给出标准,的确,实际上每个人的停留时间也不长,但从公厕来看,里面的确是经常有人停留的,虽然个人停留的时间短,但也是“络绎不绝”的人来短暂停留的,也就是从公厕的角度,时间上经常有人停留。以上~
依据题主的描述,这个公共厕所应该属于城市公共厕所。那么依据CJJ-2016中3.0.1条文:公共厕所设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
因此,建筑面积大于100平,经常有人停留,应设消防排烟设施。当然可以采用自然排烟方式。
那么公共厕所的自然通风(除自然通风要求外也应设机械通风设施)要求是什么呢?如下:窗地比>1:8,换算一下12.5%可开启面积,一般公共厕所净高不会>6m,那么自然排烟的开口要求仅是2%。所以,为什不满足自然通风的要求的同时满足自然排烟呢?
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
