预作用自动喷水灭火系统平时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用报警阀和启动消防水泵,向配水管道供水。

为了确保系统启动后能及时喷水灭火,因此规范对预作用系统的充水时间作出要求:

由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关 (双连锁) 开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 1min ;仅由火灾自动报警系统联动开启 (单连锁) 预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 2min

计算配水管道充水时间是否要求,需计算准工作状态下,不充水系统最大允许的管道容积,计算方法如式(1)所示:



式中 V——预作用系统报警阀后管道允许容积,L;

Q——充水流量,L/s(系统设计流量);

t——允许充水时间,单连锁系统为2min,双联锁系统为1min。


通过该公式可以计算系统充水时间是否满足要求,也可以反向计算报警阀后管道的长度从而选择单连锁或双连锁的控制方式。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 落落ll
    落落ll 沙发

    新手小白,求大佬带

    2022-03-10 15:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • 可乐kk
    可乐kk 板凳

    谢谢楼主已收藏

    2022-03-10 13:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安徽怀远一机电厂突发火灾,过火面积超过1千平方米

2月20日中午时分, 安徽蚌埠 怀远经济开发区内的大富机电技术有限公司一生厂厂房发生火灾,现场黑烟隆起,在蚌埠西郊都能看到腾起的烟雾。火灾发生后,当地辖区政府及消防、公安、应急部门迅速组织施救灭火,目前,火势已经成功处置,由于疏散及时,未有造成人员伤亡情况报告。 当天下午1时50分许,记者紧急驱车前往现场,在靠近G3京台高速公路怀远入口时,就可以看到事发地上空腾起的巨大黑烟。在安徽省大富机电技术有限公司东门处,记者看到,多辆消防车停在路边,地面上多条水带,数条水柱正在集中对起火的二楼等区域实施灭火,消防部门的无人机、机器人也齐齐上阵,多角度进行着观察、记录和救援。起火区域上空黑烟漂浮,空气中弥漫着刺鼻的味道,当地环境监测人员也已经现场就位开展工作。据一位该企业工人向新安晚报、安徽网、大皖新闻记者介绍,起火的部位是他们的一个车间,快到中午12点时候起的火,之后厂里立即组织了员工疏散,起火点的部位应该有化学物品。