土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 绝不能犯!基础、柱、墙、梁、板等钢筋施工的45点

绝不能犯!基础、柱、墙、梁、板等钢筋施工的45点

发布于:2022-03-04 13:18:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

基础-常见错误
1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。
具体参考图集 16G101-1和18G901-1

2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。
▼正确做法如下图, 具体参考图集 16G101-1和18G901-1

3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。
4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。
▼接头50%
5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。
6、承台按规范是不缩减的,设计“优化”按独立基础构造搞成缩减,这属于设计的偷工减料。
具体参考图集 16G101-3和18G901-3


7、筏板封边构造没按规范和设计,擅自设置筏板上下纵筋弯折长度。
▼仅供示意,具体以设计为准, 具体参考图集 16G101-31和18G901-3

8、筏板纵筋接头设置在后浇带内(纵筋接头不宜设置在后浇带位置)。
具体参考图集 16G101-3和18G901-3
9、接桩钢筋并在一块。

柱-常见错误
1、顶层边柱均未设置弯折,16G101规定是当采用柱外搭接时,柱外侧钢筋可不弯折,但柱内侧钢筋当梁高度小于锚固时均要求弯折,满足直锚长度时伸直顶部直锚。
▼梁高不满足直锚要求, 具体参考图集 16G101-1和18G901-1

2、顶层中柱弯折,顶层中柱纵筋如果在梁内满足直锚就不需要弯折。
具体参考图集 16G101-1和18G901-1


3、柱梁节点箍筋未设置或间距太大。柱梁节点是核心节点,是抗震的关键节点,宁可少放梁纵筋也不能省掉梁柱节点内的箍筋。
4、柱纵筋没有长短交错,这是钢筋翻样问题,对柱上下钢筋根数发生变化时没在下层调整竖向钢筋长度,导致接头未能错开。
5、柱保护层未满足最小保护层厚度。
6、有的暗柱很长,暗箍筋采用U形,增加钢筋接头,应该是封闭式箍筋,可节约钢筋。
7、暗柱箍筋有内折角,这是不允许的。两个箍筋相交或锚固形成的角度不属于内折角。
8、无地下室柱加密从正负零以上H0/3,应该是从基础顶面开始算起。

墙-常见错误
1、墙水平筋(外侧与内铡)在同一位置搭接,没有按接头百分率错开接头。

2、墙水平筋接头未设置在受力最小处。外墙外侧水平钢筋应位于跨中三分之一区域,外墙内侧应位于支座及支座附近,与框架梁类似。
3、地下室外墙竖向钢筋接头位置错误,根据规范外墙外侧竖向钢筋应位于墙高中间的三分之一区域,外墙内侧竖向纵筋应位于墙高根部的四分之一区域。
4、外墙外侧钢筋顶模,无保护层,外墙外侧钢筋露筋后果很严重,最终把整个外墙破坏掉。外墙外侧是直接接触泥土和水,保护层不少于40mm。
5、结构总说明未注明顶板是外墙的简支承还是弹性嵌固支承,施工也没按照其施工,外墙纵筋弯折按墙厚减保护层,不知施工依据什么,还是想当然。
6、墙纵向钢筋搭接长度过长,直接按墙高度。墙封顶时墙竖向钢筋应该是减去下面预留长度再加搭接长度。
7、墙拉筋绑扎不规范,要么间距不对,要么做法不对,如没拉住墙水平筋,要么拉筋长度不对,施工时不是垂直拉而是斜拉。

梁-常见错误
1、梁支座钢筋包括第一排支座负筋伸入支座均为L0/4(设计问题)。
2、主次梁交接处,主梁两侧增加附加箍筋。主梁在次梁位置未布置正常箍筋,直接布三道附加箍筋。
3、梁底筋一般都未绑扎。工人的借口是绑不到,其实是完全可以绑到的,先把梁抬高,用钢管支架固定,待梁上下钢筋包括腰筋全部绑扎完成后再把梁落下去就是,这是简单的施工工艺。不绑属于偷工减料,不绑,梁钢筋纠结在一块,影响其受力。
4、梁拉钩施工按一端90°,一端135°,应该都为135°,当然拉钩两端都加工成135°不好放,可以先一端加工成90°,待绑扎完后再用扳手弯成135°。
5、非抗扭的非框架梁下部纵筋伸入支座为锚固长度,平法要求12d,这完全是无谓的浪费。
6、梁洞口周围未布置钢筋。规范严禁在梁上开洞,但也不可避免要在梁上开洞,补救措施就是对洞口进行加强。
7、梁接头没有设置在受力较小处(上部纵筋为跨中三分之一区域),而是设在受力最大处,有的把梁上部钢筋设在梁支座处或附近。
8、屋面梁上部纵筋弯曲内径不符合规范,规范要求>6d,不过,这个一般是做不到。
9、吊筋按次梁高度施工,应该是按主梁高度施工。
10、梁垫块做法不对,垫块强度不够而粉碎,导致梁直接与模板接触,露筋无疑;有的用横筋直接支承在板上。
11、梁拉筋漏放或斜放,有的没绑扎,起不到拉筋作用。
12、梁二排钢筋位置不对,离梁顶距离过大,起不到受力作用。
13、梁上部钢筋采用绑扎接头却未在接头位置加密箍筋,按规范要求在接头位置设置横向箍筋,间距为min(5d,100),实际是很难做到,如果按规范做,几乎变成全加密。梁纵筋最好采用机械连接或焊接(非电渣压力焊),这样,就不需要对接头进行箍筋加密了。
14、梁上部钢筋间距过密,混凝土浇筑困难。
15、几个方向梁相交重叠,梁上部钢筋无保护层甚至超过梁高度,这种情况可以把次梁上部纵筋放在主梁上部纵筋之下解决之。
16、非框架梁是非抗震,其箍筋无需弯成135°,平直段也无需10d。如果非框架梁设计是按非抗震考虑,其箍筋的弯钩可做成90°,平直段长度为5d。

板-常见错误
1、板筋的搭接长度过长。
2、板上部钢筋接头位置错误,板上部钢筋接头应在跨中,却设置在支座。
3、板接头百分率50%。未按25%施工。
4、板下部纵筋伸入支座长度未按规范,按全支座施工,规范为max(5d,b/2)
5、板上部纵筋伸入支座La,实际施工不管支座有多宽均按伸入支座对边弯折15 d,当支座宽度不能满足锚固长度时才需要弯折15d,如果满足且支座很宽,板上部钢筋可以弯折,但弯折长度加在支座内平直段长度等于锚固长度即可,没有必要一定但到支座外侧,因视情况而定。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

忆往昔,曾经的巅峰论坛;叹如今峰回路转

我是13年左右开始玩土木在线的,一直到15年,论坛大佬很多。尤其建筑施工版块,每天提问帖四五十个,沙发桌椅板凳的一楼又一楼;施耐德啥的还到论坛做宣传活动,论坛也送书本送资料,大家为了当版主争先恐后,真叫热闹。 大概15年底,房价暴涨,论坛却开始下坡了。帖子数、浏览量不大行了,版块里一天十几个帖子,大佬们也纷纷出走,可能是没抓住互联网移动化的红利?当时用手机浏览器玩论坛体验不大好,专业细分也很多。虽然网站推出了app和公众号,包括大量的QQ群和转型教培,土木施工巨大红利的技术流无情逝去。

回帖成功

经验值 +10