正在加载...
碰到一个项目,局部1~2层通高(4米 3米=7米),施工单位施工时对于局部通高的框架柱、剪力墙当作2层施工,纵筋在2层楼面处(无梁无板)断开连接,采用绑扎和电渣压力焊。
暂且不提非连接区、钢筋加密区的长度问题,如果单单讨论一下纵筋在2层楼面处,也就是整柱墙的半高出进行了连接,是否违反规范?
全部回答(3 )
文中提到无梁无板连接,就是独立的柱、墙结构。按原理肯定是钢筋通长是最好了,按照规范要求的钢筋搭接区不在同一位置区段,接头的处理连接可靠,d-----------,没有什么问题。
不合理。既然是局部通高,意味着本层楼楼板,即有质量。根据抗震规范。本层会有水平地震力。本层的抗侧力构件均要承担水平地震力。局部通高只是因周围无楼板,根据刚度分担的水平地震力比例较小。所以在在楼面标高位置,该 框架柱、剪力墙 也要按二层楼面处的框架柱、剪力墙 16G101-1相关的构造施工。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
