请问:
《工业与民用配电设计手册》(第三版)中柴油发电机容量计算有一个参数“所带负荷的综合效率”是什么意思?

或者出处也可以。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    配电手册P66式2-6为简化公式,所带负荷综合效率其实可以理解为等效效率,因为发电机所带负载多种多样,效率无法给一定值。精确计算见钢铁企业电力设计手册 (上册) 第一版1996.1 P331式7-21,见附图,希望能对大家有所帮助。
    2012-12-26 11:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • xrzs-c
    xrzs-c 板凳
    个人认为可从字面理解,即所有不同效率负荷折算为一个综合效率。
    2012-12-26 10:58:26

    回复 举报
    赞同0