中级消防设施操作员
(监控方向)实操考试概况
01
火灾自动报警系统
7项关键技能:
? 能判断火灾自动报警系统的工作状态
? 能通过集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置查看报警信息,确定报警部位
? 能切换集中火灾报警控制器、消防联动控制器工作状态
? 能通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备工作状态
? 能通过总线式消防联动控制器启动警报装置,手动启动加压送风口、加压送风机、排烟阀、排烟机,释放防火卷帘,关闭常开型防火门,切断非消防电源,迫降电梯
? 能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机
? 能使用消防应急广播录制、播放疏散指令,能使用话筒广播紧急事项
11项非关键技能:
? 能区分集中火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置
? 能检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态
? 能区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号
? 能通过集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置查询历史信息
? 能模拟测试线型感烟、感温火灾探测器的火警和故障报警功能
? 能手动检查火灾显示盘,模拟测试火灾显示盘的火警、故障报警、消音和复位功能
? 能使用消防电话总机、消防电话分机进行通话
? 能保养集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置和火灾显示盘
? 能保养线型感烟、感温火灾探测器
? 能保养消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔
? 能保养消防应急广播设备和扬声器
02
自动喷水灭火系统
2项关键技能:
? 能判断自动喷水灭火系统工作状态
? 能切换湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜的工作状态,手动启/停泵组
5项非关键技能:
? 能区分自动喷水灭火系统的类型
? 能切换增(稳)压泵组电气控制柜的工作状态,手动启/停泵组
? 能保养湿式、干式自动喷水灭火系统的阀门、管道、水流指示器、报警阀组和试验装置等
? 能保养消防泵组电气控制柜
? 能保养增(稳)压设施
03
防排烟系统
3项关键技能:
? 能判断防烟排烟系统工作状态
? 能手动操作加压送风口,调整加压送风机的电气控制柜工作状态,手动启/停送风机
? 能手动操作挡烟垂壁、排烟窗、排烟阀、排烟口,调整排烟风机的电气控制柜工作状态,手动启/停排烟风机
1项非关键技能:
? 能保养防烟排烟系统各组件
04
末端配电装置
1项关键技能:
? 能判断消防设备末端配电装置工作状态
1项非关键技能:
? 能保养消防设备末端配电装置
05
消防应急照明和疏散指示系统
2项非关键技能:
? 能调整消防应急照明和疏散指示系统控制器的工作状态,手动操作使其进入应急工作状态
? 能保养消防应急照明和疏散指示系统的控制器
06
电气火灾监控和可燃气体探测报警系统
3项非关键技能:
? 能判断电气火灾监控和可燃气体探测报警系统等预警系统工作状态
? 能查看电气火灾监控器、可燃气体报警控制器报警信息,确定报警部位
? 能保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器
07
防火卷帘和防火门
2项非关键技能:
? 能通过手动、机械方式释放防火卷帘
? 能调整防火门监控器的工作状态,手动关闭常开型防火门
08
消防电梯
2项非关键技能:
? 能操作“紧急迫降”按钮迫降电梯
? 能保养消防电梯挡水、排水设施
0人已收藏