土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 独立公用配电房应采用坡屋顶!

独立公用配电房应采用坡屋顶!

发布于:2022-03-03 10:07:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

2021年10月8日,绍兴市住房和城乡建设局发布《绍兴市居民住宅小区工程电气设计技术导则(试行)》:

图片

该导则第4.2条有关配电室条文规定:

4.2.1 公用配电室应采用室内布置,设备层应设在地面以上,并高于周围地面0.95m。独立布置的公用配电室应为坡屋顶并吊平顶,宜采用块瓦、波形瓦屋面,坡度按《坡屋面工程技术规范》GB50693执行,檐口外翻。

4.2.2 公用配电室双列布置时,尺寸不宜小于(14.5mx7.5m)(长X宽),单列布置时尺寸不宜小于(26mX4.5m)(长X宽)。设备层距梁底净高不应小于3.6m。

图片

4.2.3 公用配电室宜配置进线柜、出线柜、计量柜、无功补偿柜、联络柜、综合监控系统成套设备、发电车快速接入接口,并预留配电自动化终端位置。

4.2.4 公用配电室内采用双台一组变压器为供电单元,两台变压器正常运行方式下应分列运行。公用配电室低压侧为单母线分段接线,低压设母联。

4.2.5 公用配电室的建设应符合国家及电力行业的有关规范要求,应采取有效的防水、排水、排风、防潮、抗震与降噪措施。

4.2.6 公用配电室通风应满足设备散热的要求,一般采用自然通风,并设置防止雨、雪及小动物从通风设施等通道进入室内的措施。当自然通风不能满足要求时,应增加专门的通风装置。装有SF6设备的配电装置室应装设强力通风装置,风口设置在室内底部,且出风口不应正对居民门窗。SF6设备的强排风机开关应设置在门外侧并配置防雨罩。

4.2.7 公用配电室应设两个出口,并宜设置在公用配电室两端,门应向外开启。公用配电室门的宽度宜按最大设备宽度(试验设备为不可拆卸部件宽度)加0.3m,高度宜按最大设备高度(试验设备为不可拆卸部件高度)加0.5m

4.2.8 低压配电柜应符合下列规定:

(1)低压配电柜宜选用固定式GGD柜型,进线总柜应加浪涌保护器。低压配电柜应预留间隔,在分布式电源接入时用于加装低压反孤岛装置。

(2)0.4千伏进线主开关额定电流应按高于变压器低压额定电流一级选定。应选用智能型脱扣器。

(3)0.4千伏出线开关额定电流应按高于低压出线回路计算电流一级选定。宜选用智能型脱扣器。

(4)所有断路器配置有位置状态的指示灯及指示仪表。具有分布式能源的小区,宜配置显示电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、储能电池等参数的综合能源数据采集装置。

(5)两路进线及联络断路器间不设互锁装置,应安装三台合环检测装置。合环检测装置能检测到断路器两侧的相位、电压差及潮流等参数,当检测到参数不符合合环要求时,能闭锁断路器的合环操作。

(6)低压无功补偿装置应配置自动无功补偿装置,具备自动过零投切、共补功能。配电系统中无功功率变化较大且谐波严重时,宜采用静止无功发生器。补偿后功率因数不低于0.95。

(7)配电室采用化学灭火方式或自动装置气体灭火系统。

图片

提醒:

部分设计院设计的配电房仍存在平屋面、尺寸不符等情况,个别项目已经出现了返工现象。请地产、设计人员注意了,及时修改。


有聪明的网友笑了:凿掉它干嘛?上面再做一个坡屋面不就行了?


  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    2022-03-21 08:07:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工程越做越难,加油

发布个施工用电结算,大家可参考

回帖成功

经验值 +10