土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 梯式热镀锌桥架用跨接线吗

梯式热镀锌桥架用跨接线吗

发布于:2022-03-02 19:00:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

梯式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚梯式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。

梯式热镀锌桥架用跨接线吗

第1节 梯式热镀锌桥架的材质

梯式热镀锌桥架一般都是冷/热轧钢经过热浸锌处理加工而成,或者由表面带有锌层的镀锌板直接加工而成。无论冷/热轧钢还是镀锌板都属于钢制金属,天然带有导电的金属离子,即连接后的梯式热镀锌桥架能够顺畅导电。

梯式热镀锌桥架用跨接线吗

梯式热镀锌桥架用跨接线吗

第2节 跨接线的用途

依据GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第 11.1.1 节内容说明:

梯式热镀锌桥架和支架线路至少有两处要使用跨接线来接地或接零干线,梯式热镀锌桥架两节相连接可以不使用跨接线,但梯式热镀锌桥架的连接片两端要至少有2个固定螺栓,以保证桥架节与节之间导电顺畅。防止出现漏电现象。

梯式热镀锌桥架用跨接线吗

综上所述,梯式热镀锌桥架两节桥架之间可以不用跨接线,但桥架线路上至少有两处需要使用跨接线用来与外部连接导电,防止出现桥架漏电安全事故。

梯式热镀锌桥架用跨接线吗


如果您在梯式热镀锌桥架选型、预算、采购和安装过程中有任何问题,欢迎来电咨询:

1644396765(1).jpg

上一篇:槽式热镀锌桥架用跨接线吗






全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅