设计院防雷设计质疑!

发布于:2008-03-20 12:27:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
湖北武汉周边地区,高层民用住宅,地下1层,地上24层,某知名甲级设计院设计按3类建筑防雷,打电话询问得到的答复是经过计算得来的,我查询的规范定性为19层以上或建筑高度50米以上就为二类防雷建筑,有没有什么计算方法?是国家规范概念错误还是设计的疏漏?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    建筑物防雷设计规范的附录里有计算公式的啊,算一下就知道是第几类防雷建筑物了。一般根据经验,LZ说的情况一般都是属于第三类防雷建筑物。

    第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
    一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
    二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
    三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
    四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
    五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
    六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。