根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字[2017]031号)的要求,由 中冶建筑研究总院有限公司 等单位编制的《工业通廊结构检测鉴定标准》T/CECS 933-2021,自 2022年3月1日起施行


     


01 《标准》简介

《工业通廊结构检测鉴定标准》共分 七章六个附录 ,适用于 支承带式输送机或类似工业设备的工业通廊结构的检测鉴定


本标准制订的主要技术内容是:

1、工业通廊检测鉴定程序与评定方法 (包括基本规定及其工作内容、评级标准等);

2、工业通廊调查内容 (包括原始资料、环境状况、荷载调查等);

3、工业通廊结构检测 (包括结构布置和尺寸检测、材料检测、缺陷损伤检测、变形检测、振动测试等);

4、工业通廊结构分析与校核方法

5、工业通廊结构鉴定评级方法


02 《标准》制订背景 

工业通廊 的类型很多,且应用于不同的行业,在部分行业又称为 栈桥 。工业通廊(栈桥)属于工业构筑物,在钢铁、煤炭、电力、建材等各大工业企业中大量使用。廊身与支架、转运站共同组成的运输系统, 是企业生产活动中的重要组成部分


因通廊本身通常跨铁路线、公路线、生产区运行,一旦结构失效破坏,将造成严重损失和次生灾害。这种事故曾经多次发生,已经严重影响了安全生产。

2006年 某钢厂高炉大修施工现场,1号、2号栈桥皮带通廊突然发生坍塌事故,7名民工被压,有5人经抢救无效身亡,另2人已无生命危险……

2013年 2月,某铜冶炼厂工地新建渣选矿浓密机沉降系统尾矿浓密池至深井泵房地下通廊在施工单位回填通廊壁板外土方时发生坍塌……

2019年 5月24日,某公司输煤皮带通廊着火,造成2人死亡……

2019年 10月24日,某钢厂烧结车间皮带通廊着火,造成7人死亡……

       

某通廊垮塌

       

某通廊火灾后垮塌撞击

     

某通廊垮塌


并且,受生产工艺、场地条件等因素限制,工业通廊廊身通常为 大跨度结构 ,且支承于支架或转运站上。加之制造安装和长期使用过程中结构体系变化、荷载工况复杂,既有通廊结构或已存在各种 缺陷损伤 。受物料腐蚀、酸雨及腐蚀性大气环境的影响, 结构腐蚀损伤的情况尤为突出 。因此, 通廊结构安全是工业企业生产活动中至关重要的保障点


另外, 既有通廊结构 ,尤其是上世纪建造的通廊,廊身大部分为 敞开式 ,在生产运行中易产生 粉尘逸散和噪声 ,已不符合国家节能环保的相关要求,因此,实施 通廊封闭改造 ,减少粉尘逸散和噪声也是工业企业生产的迫切需要。

     

构件变形

     

构件严重腐蚀

     

支架顶部横梁悬挑布置,与设计不符


而且,针对工业工业通廊结构详细的 检测鉴定和评级方法尚不完备

《钢结构现场检测技术标准》、《混凝土结构现场检测技术标准》、《砌体结构现场检测技术标准》给出各种材料应用中的检测评定标准,但与具体结构相关的检测鉴定内容尚不完备;

《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业建筑可靠性鉴定标准》对可靠性鉴定有宏观指导,未针对工业通廊详细检测鉴定内容作要求;


基于上述原因, 为保障通廊结构的安全运行,为通廊结构后续改造提供技术依据,大量既有工业通廊结构需要进行检测鉴定 。为了使工业通廊结构检测鉴定工作有章可循,对工业通廊结构开展合理正确的检测鉴定工作,以准确评估工业通廊结构的安全性、可靠性,并为下一步维护、加固、改造等决策提供技术依据,中冶建筑研究总院有限公司等单位共同制订了 《工业通廊结构检测鉴定标准》


03 《标准》编制过程

自2018年4月27日召开第一次会议至2020年9月提交送审稿,编制组共召开三次工作会议,主编单位召开多次内部讨论会,历经《初稿》、《征求意见稿》、《送审稿初稿》,最终形成《送审稿》。

     
       
       

第一次工作会议

     

第二次工作会议

     

第三次工作会议

     

内部讨论会

     

征求意见


04 建议

工业通廊在钢铁、煤炭、电力、建材等工业企业生产运行中广泛应用,使用长度达数千公里。既有工业通廊在使用过程中,存在大量腐蚀损伤、振动异常、环保改造等问题,进而引起影响正常生产、局部垮塌、人员坠落等安全事故和严重的次生灾害。望相关单位提高意识,加强管理,对存在安全隐患的通廊及时请具有相关资质的单位进行检测鉴定。


3.1.1  工业通廊在下列情况下, 应进行检测鉴定

        1 达到设计使用年限或目标使用年限拟继续使用时;

        2 使用用途或环境改变时;

        3 进行结构改造或扩建时;

        4 遭受灾害或事故后;

        5 存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时;

        6 存在明显结构振动异常时。


3.1.3  工业通廊鉴定的 目标使用年限 ,宜根据工业通廊的使用历史、当前的技术状况和今后的维修使用计划,按照下列原则确定:

         1 工业通廊的建成 使用时间较短且结构现状和环境条件较好 ,目标使用年限可考虑 10~20年

         2 工业通廊已 使用时间较长或结构现状和环境条件较差 ,目标使用年限可考虑 3~5年 ;对于 其他情况 ,目标使用年限可考虑 不超过10年

        3 对不同的鉴定单元,可确定不同的目标使用年限。


3.1.4 工业通廊鉴定的目标使用年限内,应 定期检查维护