正在加载...
请教各位大神,现在需要做一个万级无尘室,温度25°±2,湿度50±10.设计换气次数为25次风量51200,想用MAU加干盘管的方案,干盘管进出水温为15/20,想选用16台,这样的设计厂家说迎风量太小,难以实现。请教大神应该怎么设计好呢
全部回答(96 )
需要结合干盘管的尺寸去算,一般干盘管的迎面风速控制在2米每秒的范围,冷量的计算基本取车间内的显热热量计算!上述干盘管没有迎面风速,不好回复
温度温差太小,水温15/20度,风温度多少?才能保证室温要求25度?。所有厂家说难以实现。必须按照实际功耗,增加干盘管的功率才能实现。
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 454 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(96 )
需要结合干盘管的尺寸去算,一般干盘管的迎面风速控制在2米每秒的范围,冷量的计算基本取车间内的显热热量计算!上述干盘管没有迎面风速,不好回复
温度温差太小,水温15/20度,风温度多少?才能保证室温要求25度?。所有厂家说难以实现。必须按照实际功耗,增加干盘管的功率才能实现。